Dodaj ofertę za darmo

Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

  • 2007-10-15

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    Doszedłem do pewnego poziomu ustawień sterownika PERFECT pieca na ekogroszek i dalej nie mogę osiągnąć całkowitego spalania się węgla oraz efektu kopczyka. Z węgla pozostają niespalone kawałki oraz lej w podajniku. Komin mam gorący i osadza się dużo sadzy na ścianach pieca. Na dodatek po tygodniu sam się wygasza. To tyle ogółu. Chętnie podam szczegółowe ustawienia sterownika aby ktoś mi pomoże w wybrnięciu z tych problemów.
    Nadmieniam, że instalator ustawił mi parametry, które spisał od poprzedniego swojego klienta i zmieniałem gatunki ekogroszku - tylko przy najszybciej się spalającym nie było problemów.

    Gość: Czesław

  • 2007-10-16

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    Na początek proszę nie zmieniać nastaw fabrycznych sterownika, które często są dobre i nie ma potrzeby ingerować w ustawienia kotła.
    Bardzo ważną sprawą jest doprowadzenie właściwej ilości powietrza do spalania. Powietrza dostarczyć trzeba w ilości minimalnej zapewniającej pełne spalenie węgla.
    Wizualnie można to przedstawić tak: Resztki żaru powinny znajdować się na kołnierzu retorty, ale spadać z retorty powinien już tylko popiół. Groszek powinien się palić na retorcie, a nie w jej środku. "Wypalony krater" w retorcie to oznaka zbyt dużego strumienia powietrza. Za duży strumień powietrza wychładza kocioł i powoduje obniżenie sprawności.
    Ustawienia przysłony wentylatora lub mocy wentylatora trzeba dopasować do warunków zewnętrznych (temperatury). Wentylator (wlot do wentylatora) powinien być przysłonięty czasami nawet w 80 - 90 %. Im temperatura na zewnątrz niższa tym większy naturalny ciąg kominowy, a w związku z tym bardziej ograniczyć należy nadmuch. Spalaniem sterować musi programator kotla a nie ciąg kominowy.
    Kiedy węgiel dobrze się spala to ogień jest koloru żółtego i rozchodzi się nie tylko w górę ale także na boki. Ogień koloru białego oznacza, że dopływ powietrza jest zbyt duży. Czerwony dymiący ogień zaś jest oznaką, że dopływ powietrza jest za mały.
    Płomień powinien być stojący. Z retorty nie może buchać jak z palnika. Klasyczny stosunek ustawienia czasu podawania węgla do czasu przedmuchu to 1 do 3.

    1. przykład: 10 sekund podawanie węgla/30 sekund przedmuch

    2. przykład: 15 sekund podawanie węgla/45 sekund przedmuch

    Latem stosunek ten może wynosić 1 do 4. Np. 5 sekund podawanie węgla/20 sekund przedmuch.

    Histerezę ustawić najlepiej na 1 stopień (Ewentualnie 2 stopnie jeżeli nie ma takiej możliwości).

    Czas, po którym podajnik się włączy pomimo tego, że temperatura nie spadła poniżej zadanej

    ustawić na 20 minut.

    Parametry pracy kotła zależne są od wielu czynników (jakości opału, instalacji, standardu budynku,...) dlatego często nieodzowny jest doświadczalny, indywidualny dobór parametrów pracy kotła.

    Gość: hydro-instal

  • 2014-10-23

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2007-10-16

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    przykladowe ustawienia

    http://www.hydro-instal.eu/ustawienia_geco.htm
    http://www.hydro-instal.eu/ustawienia_tech_st.htm

    Gość: hydro-instal

  • 2007-10-19

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    czesc ma problem kupiłem piec na eko groszek ogniwo z sterownikiem st 37, nie moge sobie dac z nim rady,problem polega na tym ze mi wygasa w piecu
    jak są zbyt długie przerwy miedzy cyklami pomocy zimno sie robi

    Gość: Piter

  • 2007-10-23

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    witam
    może ktoś mi podpowie jak optymalnie ustawić piec 25Kw Żywiec- sterownik Multi Ster (Elektro Miz)
    szczerze to juz mnie trafia...ciągłe przestawianie, mam starsznie duże straty węgla (niespala) i węgiel się spieka!
    z góry dziękuje za podpowiedzi

    Gość: Paweł

  • 2007-10-23

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    Witam w klubie Kolego mam kp 20 z zębca i sterownik perfekt i jedynie co moge ci powiedziec to mam ten sam problem nie mogę do końca dojś to tych ustawień
    u mnie jest tak goszek nie spala sie do końca widze żę po prawej stronie retorty jest jego więcej czasami mi"żużluje"tzn robi sie w takie większe skałki i w podajniku mam ścianki mokre ale nie zawsze mówią że to mokry groszek ale jak trzymam go w kotłowni dłuższy czas to chyba jest juz suchy czas podawania mam 4 s i niewiem czy jest możliwpś zmiany tego parametru czas przerwy zmienia sie sam jak przechodzi w nadzór to mam 900 s
    i napisz mi jakie masz parametry może coś wspólnie wymyslimy

    Gość: Mirek

  • 2007-10-25

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    Zgodnie z moją zapowiedzią zamieszczam moje ustawienie parametrów sterownika PERFEKT-R:
    .
    1 Korekcja nocna -3 C
    2 Korekcja ekonomiczna -4 C
    .
    5 Moc kotła 100%
    6 Ilość powietrza 78%
    7 Tryb pracy zimowy
    8 Temperatura cwu 46 C
    9 Temp.załącz.pompy c.o. 35 C
    10 Zakres regulacji 3 C
    11 Czas całkowania 92s
    12 Współczynnik pogodowy 70%
    13 Obroty min.dmuchawy 25%
    14 Obroty max.dmuchawy 45%
    15 Czas ruchupodajnika 9s
    16 Max.przerwa pracy 225s
    17 Min.przerwa pracy 30s
    18 Przerwa nadzoru 15min
    19 Czas nadmuchu nadzoru 20s
    20 Moc nadmuchu nadzoru 0%
    21 Min.temp.zadana 45 C
    22 Czas wygaszania 15min
    23 Priorytet cwu aktywny
    24 Histereza cwu 5 C

    Wentylator przesłoniety jest w 80% i nadal nie mogę osiągnąć całkowitego spalania się węgla. Wina leży prawdopodobnie po stronie jakości węgla.

    Gość: Czesław

  • 2007-11-01

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    WITAM
    ZMNIEJSZ ILOSĆ POWIETRZA NA 40% ZAKRES REGULACJI USTAW NA 10% MINIMALNY CZAS PODAWANIA 20 SEK.

    Gość: ROBERT

  • 2014-10-23

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2007-11-01

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    Zakupiłem piec DTO 25 KW ze sterownikeim Argon -2. Układ otwarty ogrzewa budynek poprzez podłogówkę oraz kaloryfery. Jedynym parametrem jaki zmieniłem jest temperatura. Obniżyłem ją na 35 stopni. Takie ustawienie pozwala osiągnąć temperaturę komfortowa w budynku przy temperaturze powietrza około 8-10 stopni. Zasobnik wystarcza na 4 dni. Czy to aby nie za szybko dla powierzchni 200 m2. Czy prawdą jest, że temperatura powinna byc ustawiona na około 60 stopni? Jednak przy takiej temperaturze należałoby zakręcić grzejniki i sekcje podłogówki ze względu na wysoką temperaturę w budynku.Proszę o radę.

    Gość: Olgierd

  • 2007-11-01

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    Zakupiłem piec DTO 25 KW ze sterownikeim Argon -2. Układ otwarty ogrzewa budynek poprzez podłogówkę oraz kaloryfery. Jedynym parametrem jaki zmieniłem jest temperatura. Obniżyłem ją na 35 stopni. Takie ustawienie pozwala osiągnąć temperaturę komfortowa w budynku przy temperaturze powietrza około 8-10 stopni. Zasobnik wystarcza na 4 dni. Czy to aby nie za szybko dla powierzchni 200 m2. Czy prawdą jest, że temperatura powinna byc ustawiona na około 60 stopni? Jednak przy takiej temperaturze należałoby zakręcić grzejniki i sekcje podłogówki ze względu na wysoką temperaturę w budynku.Proszę o radę.
    teperature na piecu powinno sie trzymac ok 60 stopni za pobiega to powstawaniu punktu rosy, a co za tym idzie piec dluzej bedzie sluzyl, teperature na mieszkanie powinno sie regulowac zaworem 4-drogowym.

    Gość: hydro-instal