Dodaj ofertę za darmo

Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

  • 2010-01-16, 21:20

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    Witam serdeczne
    Mam piec Heitz 24 Kw dom ma 179m2 parter podłogówka poddasze 3 pokoje kaloryfer + 2 łazienki podłogówka . Piec pali mi 25 kg eko groszku peklorz na dobę prosze o podpowiedź jak zmniejszyć spalanie .
    PODAJE PARAMETRY PRZY STEROWNIKU perfekt:
    temp w domu 23 - 24 *c
    woda ciepła ok 47*c
    ustawienia:
    1 - korekta nocna -3
    2 - korekta eko -6
    3 - czas
    4 - dzień
    5 - moc 50 %
    6 - powietrze 28%
    7 - tryb - zima
    8 - temperatura CWU: 47 st. C
    9 - temp. załączenia pompy CO: 37 st. C
    10 - zakres regulacji: 10 st. C
    11 - czas całkowity: 80 sekund
    12 - współczynnik pogodowy: 70%
    13 - Obroty min dmuchawy: 15%
    14 - Obroty max. dmuchawy: 70%
    15 - Czas ruchu podajnika: 12 sekund
    16 - Max. przerwa pracy: 225 sekund
    17 - Min. przerwa pracy: 36 sekund
    18 - Przerwa nadzoru: 15 min
    19 - czas namuchu nadzoru 60 sekund
    20 - moc nadmuchu nadzoru 0%
    21 - minimalna temperatura zadana 40*c
    22 - czas wygaszania 90 minut
    23 - priorytet CWU nieaktywm\ny
    24 - Histereza cwu 5*c
    kontakt Kircholf@o2.pl

    Radosław Szczygieł

  • 2010-01-17, 20:38

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    Moim problemem jest to ze w piecu ekocentr 25kw dokladnie spala sie wegiel po lewej stronie a woec od strony podajnika a po prawej zbiera sie go wiecej i spada niedopalony. Co moze byc przyczyna??? Palnik wymieniany przez serwis na gwarancji- ten sam efekt, uszczelniony kołnierz retorty, wyczyszczone kanaly powietrzne i nic to samo. czy przyczyna moze byc zle wypoziomowanie rury od podajnika???? Wydaje mi sie ze po prostu wegiel nie rozklada sie rownomiernie.Prosze o porade

    Gość: pawel 81

  • 2014-11-01

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2010-01-22, 12:35

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    Witajcie.
    Jestem nowy. Przepatrzyłem wpisy i jest wiele ciekawych wypowiedzi. Tą o konieczności przsłonięcia czopucha nawet zastosowałem u siebie. Jakiś efekt chyba jest.
    Mnie jednak interesuje coś na temat sterownika IGNIS ver. Alfa. Walczę z nim już 2-gi rok - bez zadowolenia. Ogrzewam około 250m2 w bud. ocieplonym i spalam obecnie jakieś 45kg węgla (25-26kj) na dobę (w domu ~20st.C).
    Ustawienia pracy to:
    grzanie:
    praca podajnika = 12s
    czas przerwy = 48s
    czuwanie:
    praca podajnika = 10s co 10min
    moc wentylatora max = 40%
    moc wentylatora min = 30%
    temperatura nastawiona 70st.C
    Proszę o odzew.

    Janusz

  • 2010-01-24, 19:43

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    kolego ja nan równiez ekocentra i ten sam problem z retora węgiel nie rozkłada sie równomiernie i wmomencie kiedy chcę zwiększy podawanie opału bastępuje przesypywanie po peawej stronie ,(z tym że ja nic nie szczelniałem ,ale jak mówisz żę nic nie pomogło to nie wem czy to ma sens) w wyniku czego nie moge stworzyc ładnego kopczyka ,może ktos podpowie co z tym fantem zrobic

    Gość: nowy

  • 2010-01-24, 19:45

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    witajcie. u mnie podobnie zaobserwowałam że węgiel z jednej strony paleniska nie wypala sie zbiera sie go zbyt dużi i spada nie wypalony ,, całe dnie nieraz juz przesiedziałam w kotłowni aby zmieniać ustawienia i obserwowac i nic to nie dało. nie mam pojęcia co to za przyczyna.. pomocy!

    Gość: justa

  • 2010-01-24, 19:53

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    nie wspomniałam że mam sterownik ARGON2 moje ustawienia to:
    -czas pracy podajnika- 15s.
    -czas przerwy w podawaniu-45s.
    -czas przedmuchu w podtrzymaniu-15s.
    -czas przerwy w przedmuchu w podtrzymaniu-4min
    -krotnośc podawania w podtrzymaniu -3pp( tj. co trzeci przedmych podajnik podaje zgodnie z nastawianiem w czasie pracy tzn.15s.)
    -piec zadana ma temp. 60c
    czy ktoś może mi podpowiedzieć co zrobić.?

    Gość: justa

  • 2010-01-26, 20:14

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    mam piec galmet 17kw i sterownik expert z zamontowaną pogodowką czy jest ktoś mi bliski z kim mogę wymienić niezdrowe doświadczenia z kotłem i nastawami w sterowniku ??? pisz na forum lub wojtekjan@interia.pl

    Gość: bbjaxa

  • 2010-01-29, 20:50

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    Mam zamontowany piec na eko groszek Galmet 25 kW włączone tylko ogrzewanie podłogowe i CWU,jak ustawić parametry na sterowniku Perfekt ,dzięki za pomoc
    Pozdrawiam

    Stanisław Rak

  • 2014-11-01

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2010-01-31, 14:11

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Dobór parametrów sterownika pieca na ekogroszek

    Witam czy ktos muglby mi pomuc i podac jakies dobre parametry sterownika dla pieca pereko 25w z sterownikiem tech ST 37 bylbym wdzieczny jak nie tu to na maila mar24mar@tlen.pl

    Mariusz Sasin

  • 2010-02-05, 10:32

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re: Dobór parametrów sterownika Perfekt R piec Galmet

    Chcę się podzielić moimi ustawieniami:
    Piec Galmet 25 kw sterownik Perfekt R

    Dobre ustawienia po dwóch latach spędzonych w kotłowni:

    aby zmienić nastawy trzeba wejść w tryb instalatora
    ustawić:
    najważniejsze ustawienia:
    -temp na piecu 60 stopni
    -zawór 3 drogowy ustawiony na 3 - 5
    -ilość powietrza od 22 do 25 ja mam na 23
    -moc pieca 80
    -czas podawania 7 sek drobny groszek
    -nim moc dmuchawy 18
    -max moc dmuchawy 60
    -nim przerwa pracy 30
    -max przerwa pracy 160
    -nadzór 13 minut
    -przedmuch w nadzorze 2 minuty
    -min temperatura pieca 45 stopni

    wentylator ustawiony na 0,8 do 1 cm
    czopuch otwarty całkowicie
    pozostałe parametry bez zmian
    piorytet nie aktywny bojler
    dom 200 m bojler 80 l na dobę spalam około 30 kg groszek zawsze suchy,
    piec czyszczony co 2 tygodnie łącznie z retorą ,
    nie zmieniam nastawień tylko regujuję dmuchawą lub ilość powietrz
    Jaga

    Gość: jaga

Odpowiedz
Strona 10 z 16
« poprzednia    1  ...  7  8  9  10  11  12  13  ...  16   następna »