Gość: sewek
2005-02-01 00:00
R507 a R404A
Mam pytanie dotyczące czynników R507 oraz R404A, mianowicie: dlaczego prawie zawsze jest stosowany czynnik R404A (głównie chodzi mi o łuskarki lodu) a prawie nigdy czynnik R 507, chociaż czynniki te mają prawie identyczne prametry, a np. pod względem zdolności wymiany ciepla czynnik R507 jest nawet lepszy. Pozatym czynnik R507 jest mieszaniną azeotropową, więc łatwiejszą (teoretycznie) w eksploatacji niż czynnik R404A ( mieszanina zeotropowa- no powiedzmy blisko-azeotropowa).
Gość: Pawel
2005-02-03 00:00
Re:R507 a R404A
Cena ?
Gość: klimek
2005-02-03 00:00
Re:R507 a R404A
Rzecziwiscie dziwne, bo po dodaniu malej ilosci R134a do R507 otrzymujemy R404A. Takze cennowo nie moga sie roznic zbytnio. Cos mi sie wydaje ze bedzie tutaj problem z olejem.
Gość: danmark
2007-08-30 00:00
Re:R507 a R404A
W obu przypadkach oleje są identyczne, chodzi o kwestię cenową R404a jest gazem tańszym od R507.
Gość: Krzysztof Gigol
2007-09-06 00:00
Re:R507 a R404A
R507 jest mieszaniną dwuskładnikową (R125/R143A w stos. 50/50), a R404A trzyskładnikową (R125/R143A/R134A w stos. 44/52/4). Najdroższym składnikiem jest R125, a dzięki niemu poślizg temp.w R507 jest zerowy, co też wpływa na cenę. Po prostu jest to nieco lepszy , a więc droższy czynnik.
Pozdrawiam