Gość: TakiTam
2006-08-16 00:00
R-410A - ciśnienie / dopełnienie
Mam małe pytanie, jakie ciśnienie na rurze gazowej powinno być dla gazu R-410A (oczywiście SPLIT-y) jedni piszą 6,4 a inni nic nie piszą, jak dopełniamy na wagę to przeważnie jest ok 7 bar.
Może ktoś podpowiedzieć, jak najlepiej dopełniać, by urządzenie chodziło na optymalnych parametrach ?
Gość: T.S
2006-08-17 00:00
R-410A - ciśnienie / dopełnienie
cisnienie gazu powrotnego freonu R410A to okolo 7.5 bara a najlepiej patrzeć na manometry aby temp odparowania była okolo 0 stopni
Gość: Mariusz
2006-08-17 00:00
Re:R-410A - ciśnienie / dopełnienie
ciśnienie 8,3 bara dla odparowania +5 stopni, tak się przyjmuje w klimatyzacji
Gość: TakiTam
2006-08-18 00:00
Re:R-410A - ciśnienie / dopełnienie
Dzięki za odpowiedź, tak właśnie mi wygląda, przy 8 bar jest znacznie lepiej, Ktoś mi powiedział o ustawianu na przegrzanie, co miało powodować, pomiar temperatury na rurze oraz odczytu temperatury na manometrze i różnica miała by być 10oC co maiło by być największym optimum. Czy to prawda ??
Czy jak różnica jest na + czyli wyższa jest na rurociągu niż na mamometrze to trzeba dodać czynnika ?
Dzięki serdeczne za pomoc
Gość: MIGUEL
2006-12-22 00:00
Re:R-410A - ciśnienie / dopełnienie
410A ZAWOR NISKIEGO CISNIENIA GDY KOMPRESOR PRACUJE TO 8.5-9.2 BAR