R-407C w agregatach wody lodowej
Mam pytanie czy ktoś sie orientuje dlaczego wszystkie firmy produkujące agregaty wody lodowej dają do nich freon R407C. Dlaczego akurat ten?? wkoncu ma on sporo wad chocby poslizg temperatury parowania i problemy z ustawiniem temperatury odparowania, a przez to ryzyko zamarzniecia wody.
Gość: askoon
2005-03-26 00:00
Re:R-407C w agregatach wody lodowej
Stosowany jest również R134a (Trane, Carrier, McQuay) wiec nie ma problemu z wyborem.
Gość: ciekawy
2005-03-28 00:00
Re:R-407C w agregatach wody lodowej
Zgadza sie dawniej byl stosowany R 22. R 134 jest jego odpowiednikiem, ale nadal mnie interesuje dlaczego jednak wiekszosc firm sie uparla na R 407C wkoncu ma on wg mnie sporo wad jestem ciekay jakie wiec ma zalety o ktorych byc moze nie wiem.
Gość: gosc
2005-03-28 00:00
Re:R-407C w agregatach wody lodowej
Z tego co wiem to z 134a potrzebujesz do 50% wiecej kompresorow zeby uzyskac ten sam rezultat. Z 407C nie ma tego problemu (jak bylo 20 tons z R22 to 20 tons Z 407C, a 30 tons z 134).
Przeczytaj dokladnie na linku
http://www.arap.org/adlittle/7.html />
Gość: ciekawy
2005-03-29 00:00
Re:R-407C w agregatach wody lodowej
A moze jest ktos mi w stanie wytłumaczyć dlaczego agregaty wody lodowej zadna znan firma nie robi na R404A który uważam jest lepszy niz R407C. Co do R 134a to faktycznie nie jest on najlepszy. Dlaczego firmy pomijaja R404A a daja R407C z ktorym sa problemy (temperatura punktu średniego, punktu rosy) wg ktorej dobierać odparowanie i jakie ono musi być aby uzyska parametry wody 7/12 nie obawiając sie ze zamrozi się wymiennik??
Gość: as
2005-03-29 00:00
Re:R-407C w agregatach wody lodowej
R404 stosuje się w urządzeniach niskotemperaturowych, przy wysokich temperaturach odparowania tracisz na wydajności chłodniczej ze względu na wyższe ciśnienia skraplania. Przy R134a musisz mieć sprężarkę o większej wydajności objętoścowej, żeby uzyskać ten sam efekt dla R407C.
Gość: olo
2005-03-31 00:00
Re:R-407C w agregatach wody lodowej
R404 stosuje się w urządzeniach niskotemperaturowych, przy wysokich temperaturach odparowania tracisz na wydajności chłodniczej ze względu na wyższe ciśnienia skraplania. Przy R134a musisz mieć sprężarkę o większej wydajności objętoścowej, żeby uzyskać ten sam efekt dla R407C.
I tyle na ten temat