Gość: Zibi
2005-05-14 00:00
Pytanie o regulację obrotów sprężarki (inwerter)
Czy do każdej sprężarki można dołożyć falownik i płynnie
regulować jej wydajność ,czy trzeba wykonać jeszcze inne zmiany w agregacie , skraplaczu lub parowniku.?
Gość: Paweł
2005-05-16 00:00
Re:Pytanie o regulację obrotów sprężarki (inwerter)
Nigdy nie spotkałem układu freonowego w którym byłby stosowany falownik do regulacji wydajności sprężarki.
Prostym i zarazem skutecznym regulatorem wydajności sprężarki jest zastosowanie zaworu upustowego. Montuje się go pomiędzy tłoczeniem i ssaniem sprężarki. Zawór taki otwiera się gdy ciśnienie po stronie ssawnej spadnie do nastawionej wartości i w tym momencie poda gorący gaz ze strony tłocznej.
Pozdrawiam Paweł
Gość: I
2005-05-16 00:00
Re:Pytanie o regulację obrotów sprężarki (inwerter)
Stosuje sie do spręzarek falownik. Można nim regulować sprężarki w zależności od producenta od 30 do 70 Hz scrolle podobno nawet od 10 do 90 Hz. Wcześniej trzeba sie tylko dowiedziec czy producent spręzarek dopuszcza stosowanie falownika.
Gość: Janusz
2005-05-16 00:00
Re:Pytanie o regulację obrotów sprężarki (inwerter)
Zawór upustowy nie daje możliwości wysłania sygnału sterującego dla wydajności(zapotrzebowania).Dobre efekty daje tylko przy układach z większa liczbą parowników i to raczej dla chłodni.
A w układach wentylacyjnych ze zmiennym przepływem powietrza i przy różnych warunkach temperaturowych uzyskuje się straszne rozbieżności nawiewu .Ciekawy jestem jak rozwiązujecie ten problem.
Gość: Paweł
2005-05-17 00:00
Re:Pytanie o regulację obrotów sprężarki (inwerter)
Zawór upustowy nie daje możliwości wysłania sygnału sterującego dla wydajności(zapotrzebowania).Dobre efekty daje tylko przy układach z większa liczbą parowników i to raczej dla chłodni.
A w układach wentylacyjnych ze zmiennym przepływem powietrza i przy różnych warunkach temperaturowych uzyskuje się straszne rozbieżności nawiewu .Ciekawy jestem jak rozwiązujecie ten problem.
Nie rozwiazujemy tego problemu ponieważ nie pracuje przy układach wentylacyjnych, a wyłącznie przy układach niskotemperaturowych (mroźnie -15C) lub układzie z większą ilością odbiorów(meble chłodnicze lub kilka komór).
Z kolei w takim przypadku stosowanie falownika do regulacji obrotów sprężarki kompletnie nie ma sensu.
Pozdrawiam
P.S. Zapomniałem, że to forum specjalistów od wentylacji:)
Gość: Lemon
2005-05-17 00:00
Re:Pytanie o regulację obrotów sprężarki (inwerter)
praktycznie wszyscy producenci klimatyzatorów, niezależnie czyt jest to split. multi, vrv hrv stosują invertery do regulacji wydajności urządzeń przez zmianę prędkości sprężarki.
Gość: jaca
2005-05-17 00:00
Re:Pytanie o regulację obrotów sprężarki (inwerter)
Nie ma zadnego problemu aby stosowac falownik do regulacji wydajnosci sprezarek w ukladach niskotemperaturowych, lub ukladach z wieksza iloscia odbiornikow. Nawet jest to bardzo wskazane. Jedyna wada takiego rozwiazania moze byc cena falownika. Na rynku jest juz coraz wiecej zespolow sprezarkowych w ktorych jedna ze sprezarek ma plynna regulacje mocy realizowana przez falownik. Kazdy producent ma w swojej ofercie sprezarki malej i sredniej mocy z plynna regulacja wydajnosci chlodniczej.
Pozdrawiam
Gość: Paweł
2005-05-17 00:00
Re:Pytanie o regulację obrotów sprężarki (inwerter)
Jeśli piszecie, że stosowanie falownika do regulacji obrotów sprężarki jest takie popularne i że "każdy" producent ma w swojej ofercie taką sprężarkę z falownikiem, to bardzo poproszę o linki do takich produktów.
Pozdrawiam Paweł