Gość: Gość
2010-07-02 12:36
Pytanie do wentylacji z chłodzeniem i grzaniem
Witam
W pomieszczeniu mam utrzymywać temperaturę 16 st w ciągu całego roku.
Zyski ciepła w okresie letnim wynoszą
1 sala - 1,9 kW.
2 sala - 1,36 kW
3 sala - 1,6 kW
Założyłam deltę t 4 stopnie, więc temperatura nawiewu wynosi 12 st w każdym pomieszczeniu. Całkowity strumień powietrza wentylującego to 3600 m3/h. Moc chłodnicy wyszła mi dosyć spora bo 36 kW.
Policzyłam ją ze wzoru: Qch = V*ro*delta i , delta i wynosi 30 kJ/kg
Czynnikiem chłodniczym jest freon R 410a o temp. parowania 6 st C. Mam pytanie czy dobrze policzyłam tą moc chłodnicy?
Czy powinnam policzyć ją ze wzoru Qch = V*ro*delta t?, wtedy moc chłodnicy wyszłaby 22 kW. Który wzór powinnam zastosować?
Gość: jaca
2010-07-03 18:39
Re: Pytanie do wentylacji z chłodzeniem i grzaniem
Kolego, powinienneś pisać chyba w dziale "Dla studentów".
Nie wiem skąd Ci wyszła tak duża różnica entalpi. Jak patrzę na wykres Moliera to różnica wynosi około 6kJ/kg*K. Dlaczego nie zakładasz większej dT?
pozdrawiam
Gość: tgsdf
2010-07-03 19:56
Re: Pytanie do wentylacji z chłodzeniem i grzaniem
Chłodnicę można liczyć jako suchą albo mokrą. Poczytaj o tym
Gość: jaca
2010-07-04 11:41
Re: Pytanie do wentylacji z chłodzeniem i grzaniem
Przy odparowaniu +6 stC i powietrzu wewnątrz: t=12stC; RH=50% (coś trzeba założyć) nie uda Ci się wykropliś ani grama wilgoci z powietrza. Więc nie ma co tutaj mówić o chłodnicy mokrej.
Spójrz na Molliera.
Gość: jaca
2010-07-04 11:43
Re: Pytanie do wentylacji z chłodzeniem i grzaniem
Oczywiście 16, a nie 12 stC. Sorki
Gość: fdgdf
2010-07-04 12:28
Re: Pytanie do wentylacji z chłodzeniem i grzaniem
Podaj więcej danych bo jeżeli to wentylacja to pewnie w lecie dochodzi jeszcze powietrze świeże ok. 30st.
Gość: gnom
2010-07-05 16:47
To nie tak
Po pierwsze jak na zewnątrz jest +30C nie możesz trzymać +16 w pomieszczeniu ! tylko min. +24C no może 23C. Jaka jest wysokość pomieszczenia, domyślam się że nie przekracza 3,2m co daje. Możesz nawiać nie mniej niż +18C. Pewnie będziesz miał odzysk , chłód też się odzyskuje chć nie tak c=dobrze jak ciepło. Ja bym przyjął przed chłodnicą +28/50%. Powietrza wystarczy 2400. A uwzględniłeś zyski ciepła od nasłonecznienia ? No i przede wszystkim jaka będzie temperatura nawiewu , gdy na zewnątrz będzie +25C a w pomieszczeniu +23C ? Agregat freonowy działa na zasadzie włącz cała moc -wyłącz całkowicie. Sugeruję glikol.
Gość: dfgdfgsdfg
2010-07-05 19:36
Re: Pytanie do wentylacji z chłodzeniem i grzaniem
Dlaczego temperatura w lecie nie może mieć 16st? Przecież koleżanka Gość nie napisała czy to bedzie przykładowo biuro bądź pomieszczenie pracy z procesem technologicznym wymagającym takiej niskiej temperatury.
A tak w ogóle po co się rozpisywać w takiej banalnej sprawie. Książka do ręki, kalkulator i załatwione.
Gość: jaca
2010-07-05 22:04
Re: Pytanie do wentylacji z chłodzeniem i grzaniem
Tak właśnie.
Gość: gnom
2010-07-06 00:59
Macie rację
Ale jakoś sala nie kojarzy mi się z procesem technologicznym ale raczej z sala chorych, salą restauracyjną i sala balową. Ale może to jest faktycznie sala obróbki precyzyjnej, lu sala preparacji zwłok.
Gość: jaca
2010-07-06 09:00
Re: Pytanie do wentylacji z chłodzeniem i grzaniem
A kto mówi o sali. Dziewczyna pisze "w pomieszczeniu", a nie w sali.
Gość: gnom
2010-07-06 23:53
Bez jaj
Weź Ty jeszcze raz ale uważnie przeczytaj ten wpis !
Gość: jaca
2010-07-11 20:22
Re: Pytanie do wentylacji z chłodzeniem i grzaniem
Ty wiesz, ty masz rację - chodzi o salę.
sorki
Gość: Rekuperatory24.pl
2010-07-21 23:36
Re: Pytanie do wentylacji z chłodzeniem i grzaniem
Wg mnie najpierw powinniśmy ustalic co to za pomieszczenie oraz o jakim metrażu i dopiero wtedy odpowiedzieć na pytanie czy możliwe jest utrzymanie temperatury 16 stopni w przeciagu całego roku.