Gość: kowalainen
2008-07-18 00:00
Pytanie
robię klientowi ustrojstwo do postarzania mebli. Składa się to z dwóch komór w jednej jest 20stopni w drugiej 35. grałki utrzymują stałą temperaturę. Między komorami przedmuchiwane jest powietrze, które zabiera część chemii z jednej do drugiej komory. Są to ściśle określone ilości 200m3 na godzinę. teraz chodzi o co, powietrze do drugiej komory musi już wchodząc mieć 35 stopni ponieważ warunki są stałe i bardzo stabilne czy mogę dać grzałkę w kanale bez automatyki ? Czyli czy można tak dobrać moc by bez termostatu to dokładnie działało? i jaka to ma być moc.
Proszę się nie śmiać z pytania, jestem ślusarzem.
Gość: Piotr
2008-07-18 00:00
Re:Pytanie
Witam
Dokładnie 1000W.
Teoretycznie nagrzewnica o dokladnie takiej mocy podgrzeje tą ilość powietrza o 15 st. Ale to tylko teoretycznie. rzeczywista moc nagrzewnicy może się trochę różnić od nominalnej, domieszki związków chemicznych do powietrza (lub też wilgoci) zmieniają cieplo właściwe tego gazu i inne tego typu szczegóły :)
Gość: kowalainen
2008-07-18 00:00
Re:Pytanie
przepraszam, ele możesz mi podać jak to wyliczyleś bo projektant dał 500W, a szef wtliczył 740W a grzałka kanałowa to 600 zł, nie chciałbym wiele kupować . Jak coś będzie nie tak to zwalą na mnie.
Gość: Radek
2008-07-19 00:00
Re:Pytanie
Najlepiej zwalić na projektanta, który zrobi szybki projekcik za parę złotych.
Gość: T. Brzęczkowski
2008-07-19 00:00
Re:Pytanie
P=Q/t Q ciepło pobrane przez powietrze
Q=mp x cpp (dT) 200m3x1.2kg x 1013 J/kgK x 15K=1000W
Ale ponieważ cpp może się zmieniać dałbym regulację mocy grzałki dopasował i "unieruchomił"