273
274
269
226
Strefa ekspertów HVACR

Prędkość przepływu w przwodach oddymiających

Jaką przyjmować prędkość w przewodach oddymiających w garażu? Z góry dziękuję za podpowiedź.

zależy jaki masz wentylator. teoretycznie ile chcesz ale pozostaje kwestia wytrzymałości kanałów. przyjmij 12m/s i będzie dobrze

przyjmij 12 m/s a potem policz spręż i złap się za głowę że ci sprężu braknie bo nie ma takiego wentylatora...

Fakt, limituje spręż wentylatora pożarowego, ale one mają 1000 Pa (całkowitego) i więcej. Przy 12m/s opory liniowe kanału są rzędu 4-6 Pa/m, sieć prosta...Klapy dymowe źle znoszą 12-15 m/s, ale kanały ?. Niemcy np. zalecają 10-15m/s

przyjmij 12 m/s a potem policz spręż i złap się za głowę że ci sprężu braknie bo nie ma takiego wentylatora...
a to ciekawe. niech pan ???dobra rada najpierw pomyśli a potem wypisuje głupoty

To co proponujesz ZUZIA, bo sam jestem ciekawy

przecież napisałam, 12m/s

ok. Sory nie doczytałem.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.