Gość: winide
2007-05-21 00:00
Przy wyłączonym c.o. grzeją 2 grzejniki
Mam ogrzewanie gazowe, kocioł dwufunkcyjny (c.w.u.+ c.o.).
Przy wyłączonym c.o. gdy użytkowana jest ciepła woda np. do mycia; 2 grzejniki w układzie (pierwszy i trzeci)zaczynają grzać. Czy ktoś wie co to może być ?

Pozdrawiam
winide
Gość: FHU "AMPACO"
2007-06-03 00:00
Re:Przy wyłączonym c.o. grzeją 2 grzejniki
W takim przypadku najprawdopodobniej trójdrogowy zawór termostatyczny wymaga wyczyszczenia lub wymiany. Po kilku latach użytkowania zawór ten zaczyna niedomagać i nie przymyka się całkowicie co powoduje "upuszczanie" ciepłej wody do układu c.o. (najbliżej położonych grzejników.
Pozdrawiam.
Gość: darek
2007-06-05 00:00
Re:Przy wyłączonym c.o. grzeją 2 grzejniki
uszkodzil sie zawor zwrotny (lub jego brak) i zbiornik c.w.u zaczna grzac c.o.

spotkalem juz sie z czyms takim u mnie. tylko ze u mnie fachowiec nie zamontowal zaworu zwrotnego