Przepustnica powierza wielołaszczyznowa.

Zaskoczyło mnie wymaganie ze strony straży pożarnej podczas odbioru obiektu, że zastosowanie przepustnice powietrza wielopłaszczyznowe ( w pełni aluminniowe )wykonane zgodnie z Polską normą musza posiadac pisemny atest, że mogą pracować w strefie zagrożenia wybuchem (strefa nr.2 dawne oznaczenie z2. Rozumiem że zastosowane siłowniki napędu przpustnic muszą być w wersji EX. Nie wiem gdzie mam zdobyć certyfikat na zastosowanie przepustnice w strefie zagrożenia wybuchem. Proszę o szybką odpowiedź.

W przepustnicach wielopłaszczyznowych występuja takie małe koła zębate wykonane z tworzywa i to one moga powodowac zagrożenie. Musiałes trafić na strazaka znajacego temat. Certyfikat u producenta to jego zmartwienie.

są i przepustnice z certyfikatem EX - ale kosztują duuuużo więcej niż typowe z siłownikiem Ex.
Pomyśl - gdybyś do tej przepustnicy dołożył siłownik BF - jak dla klap p-poż, to wg twego działanai miałbys klape p-poż, ale nie miałbyś nadal na to certyfikatu - no i słusznie.
Producenci którzy mają przepustnice Ex - mają też certyfikaty

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.