Gość: Jerzy Kowalski
2010-10-23 15:07
Proszę o pomoc! sterowanie centrala VS 40
WITAM , niech mi ktoś pomoże! Mam problem.okablowałem centrale VS 40 typ Ventus i nie wiem czy z dobrej aplikacji skorzystałem ,centrala posiada wymiennik krzyżowy,4 czujniki temperatur,nagrzewnice,panel sterujacy VS 00AMI BASIC oraz VS 00AMI ADVANCED EVO.Na wyświetlaczu EVO jest alarm przeciwpożarowy,gdzie zrobiłem błąd,gdzie znajde właściwą aplikacje.Bardzo proszę o pomoc.

P.S.
pozatym zawiesił się tryb ręczny sterujacy napędem nawiewu i wywiewu (sterownik EVO nie współpracuje)
Gość: mirek
2010-10-23 17:53
Re: Proszę o pomoc! sterowanie centrala VS 40
fabryka tych central jest w Gdyni--tam powinni Ci udzielić pomocy .
Gość: gnom
2010-10-24 02:20
Chyba masz stare informacje
W ogóle nie ma fabryki tych urządzeń. To jest IKEA czyli zrób to sam. Zawsze jednak powinieneś przede wszystkim zadzwonić do serwisu producenta. Na pewno Ci pomogą
Gość: dak
2010-10-24 09:52
Re: Proszę o pomoc! sterowanie centrala VS 40
Akurat serwis producenta ma wszystko w du....e
Alarm pożarowy jest generowany z centrali pożarowej obiektu jeśli podłaczyłeś sygnał pod odpowiednie wejście. Jesli nie ma centrali pozarowej to wstaw zworkę na zaciski 10-11 sterownika (X7 do masy) Resetuj sterownice i powinno być oki - przynajmniej z alarmem pożarowym. Jak masz kartę doboru centrali na końcu jest napisany symbol aplikacji wg której trzeba centralę okablować.
Gość: Tadek
2010-10-24 09:52
Re: Proszę o pomoc! sterowanie centrala VS 40
Napisz skąd jesteś.?
Gość: saawar
2010-10-24 11:52
Re: Proszę o pomoc! sterowanie centrala VS 40
Dziękuje za naprowadzenie,spróbuje zewrzeć zaciski 10,11 itd. jeszcze pytanko ,z kont wziąć kod aplikacji liczbowej.Jeśli chodzi o zawieszenie sterownika w trybie ręcznym ,nie reaguje na polecenia z EVO tj.nie moge wyłączyć trybu ręcznego,a resetowanie poprzez wyłączenie napięcia nie daje rezultatu.Jestem z Wrocławia
Gość: BW
2010-10-24 21:17
Re: Proszę o pomoc! sterowanie centrala VS 40
Zadzwoń na numer infolinii VTS-u, podaj numer seryjny centrali, a oni podadzą Ci numer aplikacji.
Na płycie masz schematy .