Gość: Kris
2006-02-15 00:00
Projektowanie sieci cieplnych
Cześć. Jestem w trakcie projektowania sieci cieplnej zakładu pracy. Sieć cieplna ma być przeprowadzona na estakadzie (linia napowietrzna). Parametry czynnika grzewczego to: 145/70, średnica rurociągu średnio fi 150.
W jaki sposób najprościej określić wielkość strat ciepła na odcinku 1km, lub jakiego rzędu mogą to być wartości. Proszę o pomoc.
Gość: MaciejP
2006-02-23 00:00
Re:Projektowanie sieci cieplnych
a jakaś izolacja jest?
Gość: Anton
2006-03-04 00:00
Re:Projektowanie sieci cieplnych
A co to za rury ? Trochę mało danych. Możesz sam policzyć straty przenikania według zapewne znanego ci wzoru na k przy powierzchniach zakrzywionych. Ale takie obliczenia zawsze bedą szacunkowe.
Gość: piotr
2006-03-10 00:00
Re:Projektowanie sieci cieplnych
Odwiedz strone logstora i zapoznaj się z programami obliczeniowymi