273
274
226
276
Strefa ekspertów HVACR

Projekt wentylacji/klimatyzacji dyskoteki

Witam
Poszukuje przykladowych projektow, rozwiazan I przydatnych materialow przy projekcie wentylacji/klimatyzacyji pomieszczenia rozrywkowego (Dyskoteka )
Mile widziane cenne wskazowki za ktore serdecznie dziekuje :)
Pozdrawiam

obliczenia przeprowadziłbym ze względu na zyski ciepła - oświtenie i ludzie oraz dodatkowo ze względu na zyski wilgoci oczywiście przy uwzględnieniu min. strumienia pow. na osobę. Przeliczałem salę taneczną w budynku sali bankietowej (dyskoteka ma znacznie większy moce oświetlenia) i niekorzystnym kryterium okazały się zyski wilgoci. Przy maksymalnych parametrach dop. dla wentylacji (pom. z zyskami pow. 50W/m2)- dla 50 osób "tańcujących" strumień pow. wynosił 4000m3/h - krotność wyniosła 13,5 1/h. Zależność od mocy zainstalowanej elektrycznej (oświetlenie) będzie napewno spdać wraz ze wzrostem liczby osób i przy dużej licznie osób.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.