273
274
226
276
Strefa ekspertów HVACR

Projekt systemu wentylacji w zadymionym Pubie

Witam, opiszę pokrótce sytuację:
4 sale "konsumpcyjne", metraż 2x20m2 + 1x14m + 1x9m (orientacyjnie). Do tego korytarze + pomieszczenia "dla personelu".
Obecnie wysokość pomieszczeń to ok. 3.7m (stare budownictwo).
Planowane jest obniżenie sufitów, w związku z tym problem dymu papierosowego ulegnie powaznemu pogłębieniu.
Szukam osób/firm, które mają za sobą tego typu projekty/realizacje. Biorę również pod uwagę zlecenie wykonania takiej instalacji (interesuje mnie również opcja z rekuperatorem - obecnie pomieszczenia są ogrzewane elektrycznie, więc uciekające ciepło kosztuje dość sporo).
pozdrawiam!

Większosc firm zajmujacych sie wentylacja na spokojnie sobie z takim tematem poradzi tylko powaznych firm temat nie jest specjalnie trudny a nawet bardzo prosty.

Witam, znam temat wentylacji takich obiektów zarówno od strony od strony projektowej jak i wykonawczej.
Więcej szczegółów pod adresem email: hvacpolska@gmail.com

Witam ponownie. Czekając na wycenę projektu, chciałbym zapytać praktyków, jaką wydajność (m3/h) należy uznać za stosowną, przy założeniu, że w pomieszczeniu 4x5x3m przebywa ok 15 osób, z czego 2/3 palą papierosy. W którymś z opracowań znalazłem wartość 30m3/h / osobę....

W którymś z opracowań znalazłem wartość 30m3/h / osobę....
Gdy palenie jest dozwolone na osobe winno byc min. 50m3/h. Ja zaproponowalbym jeszcze wiecej. Spotkalem sie ostatnio z sytuacja ze w palarni zaprojektowano ok. 13 wym/h (BHP mowi o min 10). Sami pracownicy palacy narzekali ze wentylacja jest za slaba, ze dym im przeszkadza. Moim zdaniem przy takich pomieszczeniach o niewielkich gabarytach jak jest dozwolone palenie powinno byc ok. 10-15wym/h.

Chętnie przedstawię Panu propozycję naszej firmy odnośnie Pańskiego zapytania oraz przedstawię ofertę.Proszę o kontakt o.daroszewski@op.pl
Pozdrawiam

16000 brutto (22%) rekuperator z górnej półki + instalacja.

16 tys. to można zapałacić za rekuperator z instalacją do domku a nie do pubu na 30 osób. Proszę nie wprowadzać w błąd!!

A kto wprowadza w błąd?

W którymś z opracowań znalazłem wartość 30m3/h / osobę....
Gdy palenie jest dozwolone na osobe winno byc min. 50m3/h. Ja zaproponowalbym jeszcze wiecej. Spotkalem sie ostatnio z sytuacja ze w palarni zaprojektowano ok. 13 wym/h (BHP mowi o min 10). Sami pracownicy palacy narzekali ze wentylacja jest za slaba, ze dym im przeszkadza. Moim zdaniem przy takich pomieszczeniach o niewielkich gabarytach jak jest dozwolone palenie powinno byc ok. 10-15wym/h.
Dokładnie jw. Ja spokojnie przyjąłbym 60m3/h/osobę.
Jest jednak pewien "patent" na obniżenie strat ciepła tylko wymaga kalkulacji co się bardziej opłaca:
Recyrkulacja powietrza w ilości tych 60 czy nawet 100m3/osobę poprzez filtr elektrostatyczny (kanałowy lub podsufitowy). Swego czasu były na naszym rynku dostępne takie przeznaczone właśnie do palarni urządzenia francuskie a kanałówkę sprzedawał np. KOSS. A dopływ powietrza zewnętrznego tylko w ilości 20-30m3/osobę. Mamy wówczas zapewnione minimum higieniczne i jednocześnie usuwanie dymu. Rekuperator jest wówczas tańszy bo mniejszy.
Problem jedynie stanowi okresowe mycie elektrod w filtrze bo jest to kłopotliwe bez myjki ultradźwiękowej która jest droga.

Cytowane tu gdzieś normy z Francji - 20m3 gdy lokal dla niepalących 25 gdy dla palących.

Dawid..
napisz do mnie, chetnie pomogę Ci w sporządzeniu projektu, doborze urządzeń, tak żeby nie było drogo a było wydajnie, dobrze i zgodnie z przepisami.
maciuchMB@interia.pl

Do Davida. Zastanów się jeszcze na jednym: regulacja intensywności wentylacji. W miarę wzrostu "zagęszczenia" i "zadymienia" wentylacja powinna samoczynnie zwiększac ilość powietrza. To naprawdę się opłaci przy dużych wydatkach - jak jest tylko kilka osób nie ma sensu "hulać" całą mocą. regulacja manualna "na oko" będzie zawsze mniej oszczędna i mniej skuteczna. Pamiętaj też o filtrach. Od dymu papierosowego tworzy się paskudny osad smolisty. najlepiej wstawić filtr tkaninowy w kanal przed każdym wywiewnikiem (albo choć grupą wywiewników).

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.