Problem z piecem Hef multi mat

Gość: multi mat 25kw ustawienia
2013-01-23 18:54
Re: Problem z piecem Hef multi mat
dom 210m2, przesłona wentyaltora 0,7 cm, nawiew 23, f7=15 (zobaczcie ile zajmuje u was cykl obrotu korony-zatrzymanie przed 2 obrotem), i teraz sekret f8, zależy to od opału, temp. zew. i nawet stosunku układu podłogowe zwykłe grzejniki. u mnie dół cały podłogi, góra zwykłe tylko w łazience podłoga = teraz mam ustawiony f8-95sek. obeserowoać czy dopala jak nie to zwiększać i uwaga na chyba f-11 tam jest czas nawiewu i tu jest potrzebne zgranuie z nawiewem ja mam teraz chyba tam dane 80
Gość: boni
2013-02-10 14:25
Re: Problem z piecem Hef eko mat
Od Września 2012 roku jestem posiadaczem kotła Hef eko-mat, zainstalowałem zawór trójdrożny,kolektory słoneczne,bojler musiałem wymienić na 300l.
Problem polega na tym,iż piec więcej grzeje bojler niż ogrzewania.Piec n ie może uzyskać zadanej temperatury 60st.Zmieniam ustawienia,miałem już różne rodzaje ekogroszku,i już sam nie wiem co z tym jest.Firma która montowała wszystko stwierdziła iż jest wszystko Ok.Ale ja uważam że coś nie tak tam jest.
Pytanie z mojej strony co może być winą że to wszystko nie chodzi tak jak powinno.Może zła instalacja? Sam już nie wiem. W domu zimno piec swoje pobiera,nie przepala wszystkiego, i już naprawdę jestem bezradny.Co może być przyczyną nie uzyskania temperatury i czy to jest normalne że więcej grzeje wodę w bojlerze niż ogrzewania.
Gość: boni
2013-02-10 14:26
Re: Problem z piecem Hef eko mat
Od Września 2012 roku jestem posiadaczem kotła Hef eko-mat, zainstalowałem zawór trójdrożny,kolektory słoneczne,bojler musiałem wymienić na 300l.
Problem polega na tym,iż piec więcej grzeje bojler niż ogrzewania.Piec n ie może uzyskać zadanej temperatury 60st.Zmieniam ustawienia,miałem już różne rodzaje ekogroszku,i już sam nie wiem co z tym jest.Firma która montowała wszystko stwierdziła iż jest wszystko Ok.Ale ja uważam że coś nie tak tam jest.
Pytanie z mojej strony co może być winą że to wszystko nie chodzi tak jak powinno.Może zła instalacja? Sam już nie wiem. W domu zimno piec swoje pobiera,nie przepala wszystkiego, i już naprawdę jestem bezradny.Co może być przyczyną nie uzyskania temperatury i czy to jest normalne że więcej grzeje wodę w bojlerze niż ogrzewania.
Gość: Piotr
2014-12-28 12:47
Re: Problem z piecem Hef multi mat
Panowie kilka lat póżniej również kupiłem hefa eko plus 25
kwestia poświęcenia mu czasu i wyregulowania wszystkiego między innymi pod węgiel słabej jakości obecnie nie tworzą się spieki spalanie na poziomie 15kg doba dom 230m2 stary ocieplony przy temperaturze 0 przy innych plus minus 6 kg komin mam przedłużony 4m cug jest wymagany spory przy piecu rurowym ale jako tako przy paleniu nawet 30 minutowym bo średnio co godzinę dwie tak się włącza rury są letnie także jestem b zadowolony w układzie zawór trójdrożny sterowany elektronicznie do tego pompką steruję terostat pokojowy bezprzewodowy oraz podłogówka ustawia temperaturę zaworu trójdrożnego
piec zależy od opału należy czyścić raz miesięcznie lub częściej bo znacznie traci na wartości kiedy jest zasyfiony i wszystko leci w komin co do ustawień podobnie do wzoru powyższego geko
Gość: gr
2015-05-21 12:55
Re: Problem z piecem Hef multi mat
wentylator na 100 źle pali bo niema powietrza