Problem z nawilżaczem SD 308
Nasz Klient ma zamontowany nawilżacz Carel SD 308. Przed urządzeniem jest zainstalowany firtr polipropylenowy i żywica jonowymienna. Badanie wody jest OK jeśli chodzi o wymagania nawilżacza. Jednak podczas jego pracy na dnie cylindra parowego wytrąca się dziwny osad (jak fusy z kawy) i jest tego tyle że zakłóca pracę nawilżacza. Może ktoś spotkał się z takim problemem?
Gość: maniak
2004-03-10 00:00
Re: Problem z nawilżaczem SD 308
Carel opracowal pewien algorytm plukania oraz AFS (przeciwko spienianiu)
zakladam ze przewodnosc jest w dolnych
strefach. Udroznienie odplywu lub ewentualne jego zwiekszenie (spadki kanalizacyjne) powinno pomoc
Gość: Tex
2004-03-14 00:00
Re: Problem z nawilżaczem SD 308
Tym osadem mogą być związki żelaza. Żelazo powinno być usunięte jeszcze przed zmiękczaczem. Innym środkiem zaradczym jest stosowanie wody destylowanej (należy ją kupić). Czy woda pochodzi z ujęcia wgłębnego? Jeśli tak, to diagnoza dotycząca żelaza jest tym bardziej prawdopodobna. Pozdrawiam.
Gość: maniak
2004-06-01 00:00
Re: Re: Problem z nawilżaczem SD 308
Destylowana woda dla sd jest niedopuszczalna z trywialnego powodu odparowanie nastepuje w procesie elektrolizy wody:)
Gość: Tomek
2004-06-16 00:00
Re: Problem z nawilżaczem SD 308
Zakładam że chodzi tu o ochronę cylindra. Więc polecam mój sprawdzony sposób - wstawiamy zwykły przekaźnik czasowy i na jego cewkę podajemy sydnał równolegle z sygnałem do nawilżania przez przekaźnik przepuszczamy dodatkowy przewód na cewke zaworu spustowego. Efekt jest taki - kiedy nawilżacz dostanie sygnał do startu zacznie też spuszczac wodę przez czas jaki mu ustawimy, jednoczesnie zacznie pobierać czystą wodę i napewno "fusów" będzie mniej (sprawdzone)