Gość: lukasz
2009-11-11 00:00
Problem z kotłem Vaillant - chodzącym non stop
Witam, mam nowy kocioł vaillant turbotec 24 KW jednofunkcyjny + zasobnik - z zamkniętą komorą spalania i problem ponieważ kocioł chodzi bez przerwy. To znaczy nie wyłącza się nawet na chwilę, chodzi nawet bez sekundy przerwy i cały czas kotłuje gaz - idzie jego zatrważająca ilość - nawet gdy ma niezawysoką temperaturę wyjścia z kotła. Czy przyczyną możę być brak regulatora pokojwego? Czy można podłączyć w przyparku regulatora pogodowego calormatic 430 bez czujnika zewnętrzengo (tzn. tylko czujnik wewnętrzny)? Dziękiuje i pozdrawiam.
Gość: kris 75
2009-11-12 00:00
Re:Problem z kotłem Vaillant - chodzącym non stop
regulator pokojowy do kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem ??
Gość: Lukasz
2009-11-12 00:00
Re:Problem z kotłem Vaillant - chodzącym non stop
Tak.
Gość: Piotrek
2009-11-13 00:00
Re:Problem z kotłem Vaillant - chodzącym non stop
Sterowanie pokojowe minimum zalecam pogodówkę/color MATIC 430 jest pogodówką w zestawie ma czujnik zewnętrzny więc nie powinno być problemu/ i termostaty na grzejnikach