Gość: Przekek
2004-05-29 00:00
Problem z klimatyzacją LG!!
Mam pytanie. Jakie powinno byc odparowanie przy klimatyzatorze ściennym LG 7kw na R-22. Temp w pomieszceniu 24 st. C. Przy tej temp. pomieszczenia jest obecnie odparowanie -10 i parownik zamarza. Ilość czynnika jest odpowiednia jak na tabliczce znamionowej, a rurociąg tylko ok 0,5 m. Filtry są czyste. Proszę o pomoc.
Gość: perszing
2004-05-30 00:00
Re: Problem z klimatyzacją LG!!
A co z zabezpieczeniem sprężarki przed zbyt niskim cieśnieniem na ssaniu? LG tego nie ma jak inne?
Wydaje się, że czynnik nie dopływa do parownika, więc prewnie kapilara przytkana. Można wmontować wziernik przepływu i sprawdzić, jak chcesz się pobawić.
Gość: Przemek
2004-05-31 00:00
Re: Re: Problem z klimatyzacją LG!!
hmm, wiem że kiedyś była sytuacja ze freon uciek z tego ukadu i moze naciaglo wilgoci i przez to jest niskie odparowanie? Moze i ma jakies zabezpieczenie niskiego ciśninia ale przy -20 sprężarka nadal pracuje wiec raczej nie ma. To nie pierwszy przypadek z LG gdcie jest niskie odparowanie tzn. ok -8, -10. Czy moze zastosowac popchaniacz wilgoci? Ale przy nowych ukadach tez zdarza sie niskie odparowanie i przy minimalnym nawiewie jednostka wewnętrzna zamarza. Czy ktoś mial podobny problem??
Gość: Flex
2004-05-31 00:00
Re: Re: Re: Problem z klimatyzacją LG!!
GOLDSTAR GOLDSTAR zawsze łączono z problemami.
Gość: jako
2005-08-28 00:00
Re:Problem z klimatyzacją LG!!
A może skrócić kapilarę przez co zwiększy się temperatura odparowania?
Gość: ion-tichy
2005-08-29 00:00
Re:Problem z klimatyzacją LG!!
skoro kiedyś było dobrze a teraz coś sie popsuło to raczej kapilara się nie wydłużyła. Proponuje zaczać od porządnego osuszenia układu i wyregulowania ilości czynnika. Fakt nie działania czujnika zalodzenia jest dziwny. Bo LG w zasadzie innych zabezpieczeń w wersjach postawowych nie posiada, brak komunikacji między jednostkami ew. układ regulacji obrotów wentylatora na skraplaczu bez powiazania z automatyką główną.