Gość: Jacek Surowiec
2011-04-26 10:02
Problem piec CO Buderus FC 2520S
Witam,

Mam następujący problem z tym właśnie picem. Dwa lata temu był w nim wymieniony czujnik CWU. Teraz przy pobieraniu ciepłej wody piec zagotowuje wodę i ciśnienie na piecu wzrasta tak że zaczyna działać zawór bezpieczeństwa.
Czy można sprawdzić w jakiś sposób czujnik? Moze multimetrem? Widze ze nie jest to termopara bo dochodzą do niego dwa przewody. Na wyswietlaczu wyskakuja bleby 2,4 ,5 czyli system przegrzany itp. Co moze byc przyczyną? Co nalezy sprawdzic? Sam jestem elektronikiem wiec dokonanie jakichs pomiarow elektrycznych to nie problem. Z gory dziekuje za pomoc.

Jacek
Gość: surow
2011-04-26 16:52
Re: Problem piec CO Buderus FC 2520S
Kod bledu mrugajaca dwojka, kod serwisowy 53.
Problem polega na zbyt wysokim podgrzaniu wodu do 80 stopni i wiecej.
Mimo otwarcia obiegu goracej wody temperatura na piecu pozostaje wysoka, ponad 80-90 stopni.
W ksiazce serwisowej jako usuniecie usterki podano okablowanie lub wymiana pompy.
kable sprawdzilem, pompa tez wydaje sie ze pracuje.
Zastanawia mnie jednak fakt dlaczego po otwarci obiegu goracej wody w momencie kiedy piec juz wszedl w stan bledu temp. na piecu nie spada.