Gość: Adam
2007-01-02 00:00
Prośba o wyjaśnienie
Jaka jest potrzeba stosowania zabezpieczenia przeciwzamroźeniowego na poziomie +5 stopni w centrali wentylacyjnej z nagrzewnicą i chłodnicą glikolową(30% roztwór glikolu). Projektant uwarza że bez tego zabezpieczenia może ulec uszkodzeniu chłodnica i nagrzewnica. Bezpośrednio za sekcją filtrów jest nagrzenica elektryczna włączająca się przy - 5 stopniach?
Gość: Wojtek
2007-01-02 00:00
Re:Prośba o wyjaśnienie
A jest w centrali wymiennik krzyżowy?
Gość: Gnom
2007-01-02 00:00
Re:Prośba o wyjaśnienie
A jakiej to firmy centrala ?
Gość: Fachman
2007-01-02 00:00
Re:Prośba o wyjaśnienie
Wg tego co napisales to potrzeba takiego stosowania jest zadna.
Ale ustawienia poziomu zabezpieczenia to sprawa serwisanta a nie projektanta wiec moze sie chlop nie znac.
Gość: Lolo
2007-01-02 00:00
Re:Prośba o wyjaśnienie
Zabezpieczenie przeciwmrozowe jak najbardziej wymagane, tfuu konieczne!!! Glikol o którym wspominasz znajduje się zapewne w obiegu chłodnicy i tutaj zagrożenia nie ma. Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrożeniem jest wymagane gdy w obiegu znajduje się woda (99% przypadków). Zabezpieczenie takie może stanowić termostat przeciwzamrożeniowy po stronie powietrza (rozwiązanie stosowane m.in. przez VTS) lub termostat mierzący temperaturę wody na powrocie z nagrzewnicy.
Osobiście gdy tylko mogę wykorzystać oba zabezpieczenia to tak właśnie robię. Nie mam ochoty przyjeżdzać do klienta w środku zimy i stojąc po kolana w śniegu najpierw wymontowywać nagrzewnicę, lutować a na końcu ponownie montować.
A nastawa tych zabezpieczenie najczęściej wynosi właśnie wspomniane przez Ciebie +5C.
Pozdrawiam
Gość: Robert
2007-01-02 00:00
Re:Prośba o wyjaśnienie
Ludzie!
Pytanie Adama jest nieprecyzyjne więc zacząć powinien od podania pełnej konfiguracji :)
Z tego co ja zrozumiałem centrala jest wyposażona w nagrzenicę eletkryczną ...gdzieś tam...więc frost byłby niepotrzebny.
Reasumując: podaj dokładnie konfigurację centrali - po kolei wszystkie jej elementy - po tym dostaniesz odpowiedź bo narazie jest zgadywanka.
Gość: melasa
2007-01-03 00:00
Re:Prośba o wyjaśnienie
Wierz mi, w chłodnicy musi być glikol.
Gość: Fachman
2007-01-03 00:00
Re:Prośba o wyjaśnienie
Z tym glikolem to roznie bywa. Teoretycznie powinien byc w kazdym ukladzie, rzeczywistosc jest inna. Mam klienta ktorego nie da sie przerobic na glikol. Na zime spuszcza wode z chlodnicy, raz nie zdazyl i mialem troche roboty :)
Gość: Gnom
2007-01-04 00:00
Re:Prośba o wyjaśnienie
A g. prawda, w chłodnicy wcale nie zawsze musi być glikol żeby nie zamarzła, wie to każdy projektant i wykonawca co projektuje coś ponad instalacje domkowe.
Adam zresztą pytał się onagrzewnicę !
Ale Adam nie jest chyba już zainteresowany podłębianiem tematu bo nie dopisał żadnych dodatkowych informacji
Gość: Robert
2007-01-04 00:00
Re:Prośba o wyjaśnienie
fakt ... nagrzewnica przed chłodnicą i sprawa załatwiona bez glikolu ale wśród wykonawców rekuperatorków to wiedza troszkę na wyrost.
Jednak zdażyło mi się wykonywać obcy projekt gdzie długo przekonywałem projektanta nad taką konfiguracją- jego argument: w katalogu central nie było takiej konfiguracji :))))))))))
Gość: Adam
2007-01-04 00:00
Re:Prośba o wyjaśnienie
Konfiguracja Centrali VTS:
- Przepustnica wielopłaszczyznowa
- Filtr
- Nagrzewnica elektryczna ( załączenie przy - 5 C)
- Chłodnica glikolowa ( 30% roztwór glikolu)
- Nagrzewnica glikolowa ( 30% roztwór glikolu)
- Wentylator
I gdzie tu potrzeba zastosowania zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego na poziomie +5 C - zabezpieczenie w postaci kapilary ?
Poza tym zabezpieczeniem projektant wymaga jeszcze pomiaru temperatury na powrocie z nagrzewnicy i również ma czujnik wystawić alarm, jeśli temperatura glikolu spadnie poniżej +5 C - to już chyba przesada.
Gość: Gnom
2007-01-04 00:00
Re:Prośba o wyjaśnienie
W układzie który opisałeś niepotrzebne jest żadne zabezpieczenie z tym że roztwór glikolu (etylenowego) powinien być 35%
Zabezpieczenie nie jest potrzebne nawet jak by nie było nagrzewnicy elektrycznej a centrala była dachowa
Nagrzewnica elektryczna jest tu kompletnie niepotrzebna chyba że źródło ciepła jest za małe i brakuje ciepła w nagrzewnicy glikolowej.
O ile nie ma innych powodów niż zabezpieczenie p-zamrożeniowe nagrzewnicy to w nagrzewnicy może być woda (nawet przy centrali dachowej) i wtedy potrzebny jest termostat za nagrzewnicą + ewentualnie termostat przylgowy pod izolacją rurociągów jeśli przebiegaja przez pomieszczenia niogrzewane.
Jeżeli centrala jest wewnętrzna to nawet chłodnica wodna może być na wodę o ile źródło chłodu nie wymaga glikolu.
Podany układ ma uzasadnienie tylko w wypadku gdy chcemy mieć możliwość całkowitego wyłączenia układu na np. tydzień np. w kościele (z wyjątkiem nagrzewnicy elektrycznej, ona budzi moje największe wątpliwości)
Gość: Adam
2007-01-05 00:00
Re:Prośba o wyjaśnienie
Dzięki za wyjaśnienia
Centrala dachowa utrzymująca komfort w sali weselnej.
Faktycznie czasami będzie wyłaczona nawet długo.