Gość: bill
2009-04-08 00:00
Prędkość przepływu w przwodach oddymiających
Jaką przyjmować prędkość w przewodach oddymiających w garażu? Z góry dziękuję za podpowiedź.
Gość: ZUZIA
2009-04-09 00:00
Re:Prędkość przepływu w przwodach oddymiających
zależy jaki masz wentylator. teoretycznie ile chcesz ale pozostaje kwestia wytrzymałości kanałów. przyjmij 12m/s i będzie dobrze
Gość: ???
2009-04-10 00:00
Re:Prędkość przepływu w przwodach oddymiających
przyjmij 12 m/s a potem policz spręż i złap się za głowę że ci sprężu braknie bo nie ma takiego wentylatora...
Gość: Tollo
2009-04-11 00:00
Re:Prędkość przepływu w przwodach oddymiających
Fakt, limituje spręż wentylatora pożarowego, ale one mają 1000 Pa (całkowitego) i więcej. Przy 12m/s opory liniowe kanału są rzędu 4-6 Pa/m, sieć prosta...Klapy dymowe źle znoszą 12-15 m/s, ale kanały ?. Niemcy np. zalecają 10-15m/s
Gość: ZUZIA
2009-04-14 00:00
Re:Prędkość przepływu w przwodach oddymiających
przyjmij 12 m/s a potem policz spręż i złap się za głowę że ci sprężu braknie bo nie ma takiego wentylatora...
a to ciekawe. niech pan ???dobra rada najpierw pomyśli a potem wypisuje głupoty
Gość: Maciej
2009-04-15 00:00
Re:Prędkość przepływu w przwodach oddymiających
To co proponujesz ZUZIA, bo sam jestem ciekawy
Gość: ZUZIA
2009-04-16 00:00
Re:Prędkość przepływu w przwodach oddymiających
przecież napisałam, 12m/s
Gość: Maciej
2009-04-16 00:00
Re:Prędkość przepływu w przwodach oddymiających
ok. Sory nie doczytałem.