Re:Prędkość powietrza w kanale

  • 2009-12-06

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Prędkość powietrza w kanale

    Są wytyczne co do prędkości w kanałach prowadzonych nad strefami przebywania ludzi (nie ma takich w przepisach). Wg mnie te prędkości które podajesz są za wysokie.
    Jeśli chodzi o hałas jedynym ratunkiem jest pomiar akustyczny i porównanie z wartością dopuszczalną wg przepisów.

    Gość: .

  • 2009-12-06

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Prędkość powietrza w kanale

    Dodam że kanały są izolowane wełną 30mm a firma chce zmienić na 50mm. Hałas poprostu przeszkadza pacjentom i personelowi.W instalacji nie ma żadnych tłumików, może to by pomogło.

    Gość: Janusz

  • 2014-10-20

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2009-12-06

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Prędkość powietrza w kanale

    dla kanału 200x500 przy wydajnosci 3500m3/h predkosc powietrza wychodzi prawie 10m/s. To dwa razy za duzo. Obawiam sie ze dodatkowa izolacja niewiele tu pomoze.

    Gość: maciej

  • 2009-12-06

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Prędkość powietrza w kanale

    Wg wyjaśnień firmy tak duża prędkość i ciśnienie jest niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego nawiewu/wyciągu w końcowych pomieszczeniach, bo instalacja ma około 30 m długości.

    Gość: Janusz

  • 2009-12-06

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Prędkość powietrza w kanale

    Pracuję w szpitalu i firma wykonała nam instalację wentylacyjną całego piętra i problem w tym że strasznie szumi.Zmierzyliśmy prędkość powietrza w kanałach w miejscach gdzie hałas jest największy i wyszło około 8m/s.
    Czy są normy określające prędkości przepływu .Firma twierdzi że jest wszystko ok i jedyną radą jest dodatkowa izolacja za dodatkową dopłatą.Pracę wykonywali bez projektu tylko wg własnej koncepcji jedynm ograniczeniem była dostępna przestrzeń (wysokość)dla kanałów. Wykonano je jako prostokątne 200x500mm a centrala ma wydajność 3500m3/h.
    Janusz

    Gość: Janusz

  • 2009-12-07

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Prędkość powietrza w kanale

    Wg rozporządzenia : Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki... zał. 2 pkt. 1.5 minimalna grubość izolacji kanałów (Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) ) powinna wynosić 40mm.
    Tłumiki powinny być na króćcach centrali wentylacyjnej, lub przed i za każdym wentylatorem w zabudowie kanałowej ( w zależności od wymaganego komfortu dla pomieszczenia) .

    Gość: Paweł

  • 2009-12-07

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Prędkość powietrza w kanale

    w instalacjach komfortu zalecane prędkości w kanale głównym 4-8 m/s, na odgałęzieniach 3-5 m/s. W instalacjach przemysłowych prędkości w kanale głównym 8-12 m/s a 5-8 w odgałęzieniach. osobiście trzymałbym sie dolnych wartości. W twoim przypadku prędkości sa dobrane jak dla przemysłu, w w szpaitalu tak nie powinno być. dodatkowa izolacja raczej nie przyniesie spodziewanego efektu. Spróbujcie (niestety) obniżyć ilość powietrza na centrali tak żeby zejść z prędkością do tych 8m/s i obserwujcie co to da, ale zacząłbym od montażu tłumików na centralach, one zwiększą opory instalacji więc automatycznie zmiejszy się przepływ i prędkość. p.s. dla tego wydatku lepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie kanału 200x800, wtedy masz 6 m/s ale to tylko lużne dywagacje na temat tego co można by było a co się da zamontować.
    powodzenia

    Gość: tom

  • 2009-12-07

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Prędkość powietrza w kanale


    Jak to Szpital zrealizował inwestycję bez projektu ?. A czy projekt instalacji zatwierdził sanepid, BHP a może Pan Stasiu.
    No to teraz macie problem. Pewnie umowa też nie chroni was przed fuszerką.
    Kto odpowiada za posadowienie centrali wentylacyjnej, wykonane przebicia w konstrukcji budynku, zabezpieczenia pożarowe czy też właściwe ilości powietrza
    Generalnie proponuję instalacje rozebrać, wykonać niezbędną dokumentację projektową i zrealizować inwestycję.
    Szpital to nie kurnik.

    Gość: Balandir

  • 2014-10-20

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2009-12-07

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Prędkość powietrza w kanale

    PN "Akustyka budowlana" - Poziom dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi dla "Pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej" w dzień 30 dB w nocy 25 dB. Sugerowana prędkość powietrza w kanałach ok 5,5 m3/h - to zapewnia komfort.
    Poza wszystkim dziękuję za taki szpital, gdzie instalacje wentylacji robi sie "na oko". Tłumiki nic nie dadzą, hałas pochodzi nie od centrali nawiewnej a z tytułu zbyt dużej prędkości powietrza w kanałach. Dodatkowo podejżewam, że wykonawca w ramach oszczędności nie zamontował przepustnic regulacyjnych na ciągach kanałowych a jedynie na kratkach nawiewnych i tłumi przepływ powietrza w miejscu wykotu (K1+P), co dodatkowo powoduje powstawanie hałasu na kratkach najbliższych centrali.
    Centrala ma wydajność 3500 m3/h ale przy jakim sprężu, czy jest to spręż dyspozycyjny, czy zamontowanie dodatkowych tłumików nie spowoduje brak sprężu na końcówce ciągu i do ostatnich kratek powietrze po prostu nie dotrze itp, itd.
    Nic dodać, nic ująć, oszczędności wychodza bokiem.
    A`propos, co na to SANEPID, BHP i inne instytucje, którym rzeczona instalacji podlega odbiorom.

    Gość: Korol

  • 2009-12-07

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:Prędkość powietrza w kanale

    mam was w d.. mam takie układy że i tak mi nic nie zrobicie

    Gość: wykonawca

Odpowiedz