Gość: djmalysz
2006-02-24 00:00
Poziom hałasu w pom. stołówki
Witam.
Czy do odbioru wentylacji mechanicznej wymagany jest protokół z pomiarów hałasu. Dokumentacja techniczna nie określa dopuszczalnego hałasu, natomiast przywołuje normę PN-78/B-10440 (Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze) i PN-87/B-02151/02 (Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczenia w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach). Odbierany obiekt to wolnostojąca stołówka z kuchnią (w powyższych normach nie wyszczególniono takiego typu obiektu). Dziękuję za rady. PZDR.
Gość: korol
2006-02-27 00:00
Re:Poziom hałasu w pom. stołówki
W zależności od uporu "panieniek" z SANEPIDU mogą podciągnąć dane pomieszczenie pod "ale kawiarniane i restauracyjne", a to już podpada pod POLSKA NORMA PN-87/B-02151/02. W tym przypadku norma mówi "Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie LAeq, dB - 50 "
PZDR
Korol
Gość: ???
2006-02-28 00:00
Re:Poziom hałasu w pom. stołówki
W zależności od uporu panieniek z SANEPIDU mogą podciągnąć dane pomieszczenie pod ale kawiarniane i restauracyjne, a to już podpada pod POLSKA NORMA PN-87/B-02151/02. W tym przypadku norma mówi Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie LAeq, dB - 50
PZDR
Korol
50 ?!
to chyba stołowka posrodku fabryki gdzie wszyscy chodzą w słuchawkach ...
Gość: korol
2006-02-28 00:00
Re:Poziom hałasu w pom. stołówki
nie ja ustalam normy, czasem warto je poczytać a potem wyśmiewać
Gość: JW
2006-03-02 00:00
Re:Poziom hałasu w pom. stołówki
W kuchi stołówki jak i kuchni restauracji pracują ludzie w związku z tym normy sa takie same.
Gość: JW
2006-03-02 00:00
Re:Poziom hałasu w pom. stołówki
W kuchi stołówki jak i kuchni restauracji pracują ludzie w związku z tym normy sa takie same.
Gość: JW
2006-03-02 00:00
Re:Poziom hałasu w pom. stołówki
W kuchi stołówki jak i kuchni restauracji pracują ludzie w związku z tym normy sa takie same.
Gość: djmalysz
2006-03-07 00:00
Re:Poziom hałasu w pom. stołówki
Po konsultacji z projektantem okazało się, że w projekcie założył on dopuszczalny hałas na poziomie ... 60dB. Uzasadnił to tym iż kuchnia nie jest miejscem stałego przebywania ludzi (pracowników)...??