Gość: marta
2013-03-10 16:17
Pompy ciepła, praca w temperaturze większej niż 20 stopni
czy ktoś może potewierdzic taka informację ( bo mnie to zdziwiło): mamy pompe ciepła powietrze woda 300 kW, i służy nam ona do podgrzewu cwu (55 na zilaniu z pompy), jesli mamy na zewnątrz temperature powyżej 20 stopni to ponoć pompa ciepła się wyłączy bo jest za mała różnica temperatur między dolnym a górnym źródłem ciepła i zawór rozprężny nie da rady. czy to jest prawda?
Gość: jaca
2013-03-12 22:46
Re: Pompy ciepła, praca w temperaturze większej niż 20 stopni
No, z teorii działania SUCh wynika konieczność odpowiedniej różnicy ciśnienia pomiędzy ciśnieniem skraplania, a odparowania. Ciśnienie te konieczne jest do pokonania oporów przepływu czynnika przez rurociągi, wymienniki, osprzęt i zawór rozprężny. Jeżeli w urządzeniu występuje TZR to wymagana jest dosyć duża różnica dla osiągnięcia odpowiedniego przepływu masowego (czyli w skrócie mocy urządzenia). Po szczegóły proponuję zajrzeć do kart katalogowych producenta. Trochę lepiej sytuacja wygląda w urządzeniach z EEV. Tam ilość przepływającego czynnika zależy od stopnia otwarcia zaworu, który jest ustawiany specjalnym silniczkiem, więc nie zależy bezpośrednio od różnicy ciśnień.
Czy maksymalna temperatura dolnego źródła ciepła to 15 czy 20stC, czy inna określa producent w DTR urządzenia.
Pozdrawiam