Pomieszczenie lutownicze
Witam!
Mam problem techniczny: chciałabym dobrać wentylator na halę w której dokonywane jest lutowanie. Hala jest wielkości 100m2 x 2,5 m. Przy stanowiskach do lutowania są odciągi.
Pytanie jaką krotność wymian przyjąć przy obliczaniu mocy wentylatora?
Z góry dziękuję za pomoc.
Gość: m.
2014-02-26 22:05
Re: Pomieszczenie lutownicze
Witam

Niestety problem jest bardziej złożony.
Nie napisał Pan, czy chodzi o wydajność wentylacji stanowiskowej, czy ogólnej?
Sam dobór wentylatora, też może być trudny ze względu na specyficzne właściwości dymów lutowniczych...

Poproszę o więcej informacji - postaram się coś poradzić.

Pozdrawiam
Mariusz
www.tecma.pl
Gość: gratka89
2014-03-05 21:40
Re: Pomieszczenie lutownicze
Chodzi odciągi miejscowe (wentylator ma z nimi wspołpracować)
Agnieszka
Gość: M.
2014-03-05 22:09
Re: Pomieszczenie lutownicze
Więc tok postępowania jest taki, że najpierw należy ustalić z inwestorem czy odciągi miejscowę mają być w wykonaniu certyfikowanym ESD, antystatycznym, czy zwykłym.
Dalej należy dobrać długość i średnicę ramion ( niejako wynika to z procesu jaki się odbywa).

Na podstawie danych producenta ramion mamy wyznaczone wydatki i spadki na ramionach.
Dalej dobieramy kanały i spadki ciśnienia na kanałach.
Mamy dane do doboru filtra, lub wentylatora.
Ważne, żeby producent wentylatora wiedział do czego on jest i potwierdził możliwość ich zastosowania w takim przypadku.
Gość: Spednet_pl
2014-03-06 12:34
Re: Pomieszczenie lutownicze
A jak jest w kwestii ogrzewania,czy na hali są nawiewy czy kurtyny? Bo o tym nic nie wspominasz,więc czekamy na dalsze informacje z Twojej strony i wtedy coś doradzimy.