Gość: Rafał
2009-03-17 00:00
Pomiary
Jesli inst nawiewna jest wyposażona w regulatory stałego wydatku na podejściach do fancoili to czy jest koniecznośc robienia pomiarów wydajności na tej inst - ok - w głównym kanale tak ale na kanałach które doprowadzają powietrze do fancoili i są zakonczone regulatorami - ????
Gość: Deerhunter
2009-04-02 00:00
Re:Pomiary
Zawsze, choćby dla potwierdzenia prawidłowej pracy regulatora.
Gość: Rafał
2009-04-06 00:00
Re:Pomiary
dzięki - a jeśli regulatorów jest zamontowanych po ok 50 na odgałęzieniach - są to haltony gdzie granica błędu jest +/ -
10 procent - najlepiej by było puścić w inst tyle powietrza ile wynika z sumy regulatorów i niech się dzieje co chce - tylko czy tak można ?
Gość: Deerhunter
2009-04-06 00:00
Re:Pomiary
Oczywiście, że można ( choć chyba lepiej by było, puścić 10% więcej), ale pomiary musisz wykonać. Chociażby dla własnego bezpieczeństwa - inwestor potwierdzi ci, że wykonałeś zgodnie z jego oczekiwaniami. A jeśli ktoś potem rozreguluje - będziesz kryty.