Polska norma, czy to ma sens?(wymiana w łazience)
Witam
Mam pytanie do praktyków oraz znawców tematu.
Polska norma stwierdza że w łazience (z WC lub bez) wymiana powietrza powinna wynosić: 50 m3/h.
Czy ta wymiana w każdej łazience niezależnie od kubatury powinna być taka sama?
np. powierzchnia łazienki 10m2 to ok 26.5m3(h=2.65m) czyli w tej łazience będą 2 wymiany na godzinę.
natomiast w łazience o pow. 4m2 (h=2.65m) będzie to 5 wymian na h , jak dla mnie przeciąg.
A może to sie inaczej liczy?
Prosze o odpowiedź lub wzór jak to wyliczyć.
Gość: ?
2008-02-24 00:00
Re:Polska norma, czy to ma sens?(wymiana w łazience)
To tyloko tak informacyjnie.
-nie ma czegoś takiego jak wentylacja łazienki.
-ponieważ aktualnie realizowane wentylacje mają nadmuch w pokojach, a wyciag w łazience ,kuchni, to bilans musi pasić do całosci.
Gość: CL
2008-02-24 00:00
Re:Polska norma, czy to ma sens?(wymiana w łazience)
ok.
ale przy obliczaniu Vmax centrali rekuperacyjnej muszę uwzględnić pomieszczenia takie jak łazienki, pom. gosp. itp oraz zwiększyć ten wydatek o ok. 50-60 %. Parametr ten jest potrzebny do obliczenia maksymalnej wydajności urządzeń. Co z kolei przy znanych stratach sprężu na instalacji pozwala mi określić jak wydajnej konkretnie centrali potrzebuję.
A to co ty opisujesz to zwykły bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego. To jest dla mnie akurat jasne.
Chodzi mi bardzie o dobór centrali, ponieważ może sie zdarzyć że domy o podobnej kubaturze będa się znacznie różniły ilością łazienek oraz rodzajami kuchni, w wyniku czego ich Vmax może się różnic nawet o 50 i więcej %. Teraz wyobraź sobie że dom "A" ma np 2 łazienki każda o 25m3 a dom "B" 4 łazienki każdą po 12,5m3 i co wtedy? Suma kubatur ta sama ale w domu "A" zgodnie z normą wymiana będzie 100m3/h, a w domu "B" 200m3/h. (z samych łazienek)
To czym sie bardziej kierować przy wyborze urządzeń? kubaturą czy normami?
Gość: CL
2008-02-24 00:00
Re:Polska norma, czy to ma sens?(wymiana w łazience)
ok.
ale przy obliczaniu Vmax centrali rekuperacyjnej muszę uwzględnić pomieszczenia takie jak łazienki, pom. gosp. itp oraz zwiększyć ten wydatek o ok. 50-60 %. Parametr ten jest potrzebny do obliczenia maksymalnej wydajności urządzeń. Co z kolei przy znanych stratach sprężu na instalacji pozwala mi określić jak wydajnej konkretnie centrali potrzebuję.
A to co ty opisujesz to zwykły bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego. To jest dla mnie akurat jasne.
Chodzi mi bardzie o dobór centrali, ponieważ może sie zdarzyć że domy o podobnej kubaturze będa się znacznie różniły ilością łazienek oraz rodzajami kuchni, w wyniku czego ich Vmax może się różnic nawet o 50 i więcej %. Teraz wyobraź sobie że dom "A" ma np 2 łazienki każda o 25m3 a dom "B" 4 łazienki każdą po 12,5m3 i co wtedy? Suma kubatur ta sama ale w domu "A" zgodnie z normą wymiana będzie 100m3/h, a w domu "B" 200m3/h. (z samych łazienek)
To czym sie bardziej kierować przy wyborze urządzeń? kubaturą czy normami?
Gość: ?
2008-02-24 00:00
Re:Polska norma, czy to ma sens?(wymiana w łazience)
Normy są UE a tam jest tylko ilość osób!
Gość: CL
2008-02-24 00:00
Re:Polska norma, czy to ma sens?(wymiana w łazience)
A możesz mnie oświecić jaka jest wymiana na na jedną osobę według norm UE?
I od kiedy to u nas w wentylacji obowiązują normy UE a nie PN?
Gość: gość
2008-02-25 00:00
Re:Polska norma, czy to ma sens?(wymiana w łazience)
jak zostaną napisane po polsku i zostaną przywołane w rozporządzeniu, ale pomijając to, to przeczytaj art. 5 Prawa Budowlanego, które nakazuje projektować zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami techniczno-budowlanymi w których wszystkiego nie można uwzględnić i tu jest pole do popisu dla projektanta który ma pojęcie co projektuje.
Gość: S MARC
2008-03-04 00:00
Re:Polska norma, czy to ma sens?(wymiana w łazience)
CL kubarurą i warto zwrócić uwagę na rozwiązania z wentylacją wyporową. Im lepiej sie zrozumie potrzebę usunięcia całości zużytego powietrza, tym mniej będzie problemów ze zdrowiem. No jeszcze dodam, że wdmuchiwane powietrze powinno być czyste, a więc wolne od PM10! W Polsce z uwagi na spalanie węgla, często już zachodzi potrzeba, że takie powietrze należy importować. Polecam reklamy rakotwórczych kominków przez Pana Bałwana.