273
274
226
269
Strefa ekspertów HVACR

Podpaarcie kanałow wentylacyjnych

Jak gęsto rozmieści podpory dla kanałow wentylacyjnych prowadzonych na dachu i jak miała by wygladac ta podpora (warstwy dachu zelbet, welna mineralna+ płyta spadkowa, papa)

Znajdż namier na swojego regionalnego przedstawiciela SIKLA - systemy zamocowań - robią za darmo projekt - elementy bardzo drogie ale jeżeli masz problem dadzą ci gwarancję jeśli uzyjesz ich materiałów.

jest wiele takich firm ale chodzi o robote rzemieslnicza, cos w stylu pustaczek+papa i leci dalej.

Zalozenie jest proste. Kanal wentylacyjny musi byc podparty co max 3m, przy wiekszych przekrojach nawet gesciej. Jezeli nie masz problemu z nosnoscia dachu to jestes w domu. Tworzysz "rame" nosna (podstawowe obliczenia nosnosci dla konstrukcji stalowych) posadawiasz ja na elemencje nosnym czyli zelbecie. Prosze pamietac o pozniejszym odpowiednim uszczelnieniu miejsca montarzu (uzupelnienie welny, uszczelnienie wiezchniej warstwy membrany-jesli jest). I jeszcze jedno - estetyka po pierwsze.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.