Gość: cienki_bolek
2005-08-03 00:00
Podpaarcie kanałow wentylacyjnych
Jak gęsto rozmieści podpory dla kanałow wentylacyjnych prowadzonych na dachu i jak miała by wygladac ta podpora (warstwy dachu zelbet, welna mineralna+ płyta spadkowa, papa)
Gość: spostrzegawczy
2005-08-04 00:00
Re:Podpaarcie kanałow wentylacyjnych
Znajdż namier na swojego regionalnego przedstawiciela SIKLA - systemy zamocowań - robią za darmo projekt - elementy bardzo drogie ale jeżeli masz problem dadzą ci gwarancję jeśli uzyjesz ich materiałów.
Gość: cienki_bolek
2005-08-04 00:00
Re:Podpaarcie kanałow wentylacyjnych
jest wiele takich firm ale chodzi o robote rzemieslnicza, cos w stylu pustaczek+papa i leci dalej.
Gość: bartekm
2005-09-05 00:00
Re:Podpaarcie kanałow wentylacyjnych
Zalozenie jest proste. Kanal wentylacyjny musi byc podparty co max 3m, przy wiekszych przekrojach nawet gesciej. Jezeli nie masz problemu z nosnoscia dachu to jestes w domu. Tworzysz "rame" nosna (podstawowe obliczenia nosnosci dla konstrukcji stalowych) posadawiasz ja na elemencje nosnym czyli zelbecie. Prosze pamietac o pozniejszym odpowiednim uszczelnieniu miejsca montarzu (uzupelnienie welny, uszczelnienie wiezchniej warstwy membrany-jesli jest). I jeszcze jedno - estetyka po pierwsze.