Gość: Grecja
2007-11-08 00:00
Połączenie wentylacji garażu i pomieszczen technicznych
Witam.
Mam pytanie czy w swietle obowiazujacego prawa dopuszczalne jest podlaczenie pomieszczen technicznych do wyciagu z garazu podziemnego??
Czy ktos z kolegow inzynierow mial podobny problem jak ew. go rozwiazal??
Mile widziane wszelkie sugestie.
Pozdrawiam
Gość: ola
2007-11-09 00:00
Re:Połączenie wentylacji garażu i pomieszczen technicznych
Oczywiście mówimy o przewodowym systemie wentylacji garaży.
Pomijając przepisy rozsadnie byłoby tego nie łączyć. Owszem można zatosować przepustnice zwrotne na odgałęzieniu dla pomieszczeń technicznych, ale ja nie widziałam jeszcze takich w 100% szczelnych. A im dłużej o tym myślę tym bardziej jestem przekonana, że nie połaczyłabym tego.
Gość: ola
2007-11-09 00:00
Re:Połączenie wentylacji garażu i pomieszczen technicznych
Przejżałam teraz wszystkie obiekty z garażami ( garaże do 40 samochodów )
Nigdzie nie połączyłam z niczym wentylacji garży. Projekty są wprawdzie sprzed 3 lat, ale z tego co wiem to funkcjonują.
Paragraf 108 warunków technicznych, mówi nam jakiego typu w jakich garażach ma być zastosowana wentylacja. Przeczytaj. dz.u 2002/75/690 + zm 2004/109/1156
Gość: Grecja
2007-11-09 00:00
Re:Połączenie wentylacji garażu i pomieszczen technicznych
Dziękuję Olu za wypowiedź.
Warunki techniczne oczywisie czytalem.
Spotkalem sie z rozwiazaniami tego typu ze wywiew z pomieszczen (biurowych) byl realizowany wlasnie do przestrzeni garazu podziemnego na dodatek nie bylo tam nawet klapy zwrotnej tylko klapa p.poz.
Oczywiscie takie rozwiazanie jest zle ale czy nawet jesli zastosujemy kalpe zwrotna to czy mozna wywiewac powiedzmy juz nie z biur ale pomieszczen technicznych do przestrzeni garazu?? Czy ktos spotkal sie z podobnym rozwiazaniem???
Pozdrawiam
Gość: ola
2007-11-09 00:00
Re:Połączenie wentylacji garażu i pomieszczen technicznych
Przepisy dopuszczają taką możliwość paragraf 150 p.5 wymienionej ustawy, ale oczywiście nie precyzują technicznych rozwiazań.
Ja nie stosowałam takich rozwiązań w przypadku garaży. Jedynie biura + hale. Kierunek przepływu oczywiści z biur na hale.I zawsze stosowałam prócz klap p. poż przepustnice zwrotne. Wolę spać spokojnie bo koszt tego, też jest niewielki.
W opisanym przez Ciebie przypadku, pokusiłabym się o takie rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku duzych ilości powietrza "odzyskiwanych" z tych pomieszczeń technicznych.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Gość: Grecja
2007-11-09 00:00
Re:Połączenie wentylacji garażu i pomieszczen technicznych
Dziękuję!