Gość: tomek68
2006-03-28 00:00
Parametry instalacji c.o.
witam
jestem pracownikiem instytucji państwowej przed obecnym sezonem grzewczym zmoderenizowałem kotłownie - zamontowany został kocioł kondenscyjny Q=120 kW - SGB f-my Brotje. Instacja c.o. pozostała bez zmian tzn 90/70 lub 95/70. Po obecnym sezonie grzewczym planowana jest gruntowna modernizacja obiektu zlecony został PB instalacji c.o. wczoraj właśnie został przyniesiony i co ???.
Pani projektant (nie zwykły mgr inż. ale dr inż ;-) ) instalacji c.o. zaprojektowała parametry 90/70 i co ja mam zrobić ?? Jak można tak projektowć w 2006 przecież z tego co sie orientuję preferowne są instalacje niskoparametrowe p(70/50 70/55??)co z kondesacją. Potrzebowałbym jakiś rzeczowych wskazówek gdzieś czytałem artykuł na ten temat może któś pomoże
mój e-mail torlowski@vp.pl
Z góry dziękuję za pomoc

Gość: Puchatek
2006-04-02 00:00
Re:Parametry instalacji c.o.
A czy był protokół z konsultacji z inwestorem? Nadal się projektuje w pewnych sytuacjach 90/70, choć oczywiście odchodzi się od tego. Dla kondensacji najlepsze są parametry takie gdy temp. powrotu oscyluje na poziomie 40-45 st.C.
Co zrobić? Dogadać się z Panią doktor. Zapewne błąd leżał w ustaleniach do projektu. Dla parametrów obnizonych konieczna jest praktycznie wymiana całej instalacji (chyba ze zachowamy deltę 20 st - wtedy do wymiany pozostają grzejniki i gałazki). Do tego dochodzi jakaś regulacja podpionowa itd.
Liczyła programem (nikt już dzisiaj nie liczy na piechotę), zmiany nie powinny być aż tak trudne.

pozdrawiam
Gość: tomek68
2006-04-03 00:00
Re:Parametry instalacji c.o.
Dogadać się z panią doktor ? ale ja zwracałem jej uwagę ze kocioł jest kondensacyjny. Czy w takim wypadku należy robić ustalenia ?? przecież wiadomo że muszą być niskie parametry,
Instalacja c.o. jest wymieniana w całośc, o takich cudach jak regulacja podpionowa to projektant chyba nie słyszał w projekcie brak nawet nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych
Pozdrawiam
Gość: Puchatek
2006-04-03 00:00
Re:Parametry instalacji c.o.
Przykro mi to mówić, ale w zasadzie to najszybsza droga. Może Pan oczywiście nie zapłacić, i zgłosić sprawę do izby inzynierów budownictwa, ale najlepiej jest własnie porozmawiać z panią doktor.
Zmianę powinna zrobić bezpłatnie (przynajmniej ja tak bym zrobił).
Jeśli chodzi o nastawy przy grzejnikach, to winne są polskie przepisy, które do pozwolenia wymagają projekt budowlany.
Właśnie, czy umowa była na projekt budowlany czy wykonawczy?
Gość: tomek68
2006-04-03 00:00
Re:Parametry instalacji c.o.
Mam nadzieję że tak projektant zrobi to bezpłatnie - umowa była na hybrydę czyli projekt budowlano-wykonawczy nawet nie wiem czy jest coś takiego w Prawie Budowlanym.
Zapłata za projekt już poszła - wiadomo instytucjs państwowa faktura z terminem rzecz święta.
zobaczy co dadzą rozmowy.pozdrawim
Gość: 90/70
2006-04-13 00:00
Re:Parametry instalacji c.o.
No i co z tego, że projektant jest dr inż? Być może uzyskała tutuł w latch 70-dziesiątych... (i do teraz projektuje na parametry 90/70) albo co gorsza... wiadomo z czego ma tytuł doktora? Mogła skończyć wydział machaniczno-górniczy :-). Poza tym sprawdziłem średnioroczne parametry instalacji z krzywej "grzewczej"... za dużo to ten kocioł nie będzie kondensował :-). Błąd projektanta. Jeżeli nie podpisałeś jakieś kartki z ustaleniami to dzwoń od razu do Izby inż sanitarnych i to zgłoś bo nie chcemy takich dr inż.!!! Poza tym wal śmiało i podaj imię i nazwisko tej pseudoprojektantki!!!
Gość: tomek68
2006-04-14 00:00
Re:Parametry instalacji c.o.
Tytuł dr ma od niedawna 2-3lata. Uprawnienia od roku wcześniej projektowała też. TERAZ najlepsze uczy -wykłada na jednym z byłych WSI i jak projekty mają być porządne :-).
Tak przy okazji śmieszy mnie gadanie projektantów jaka płaca taki projekt, przecież jak ktoś się zgodził za okreslone pieniądze to powinien zrobić projekt porządnie albo nie robic wcale i tyle.
Pozdrawiam i życzę spokojnych oraz miłych dni

Gość: tomek68
2006-04-14 00:00
Re:Parametry instalacji c.o.
Tytuł dr ma od niedawna 2-3lata. Uprawnienia od roku wcześniej projektowała też. TERAZ najlepsze uczy -wykłada na jednym z byłych WSI i jak projekty mają być porządne :-).
Tak przy okazji śmieszy mnie gadanie projektantów jaka płaca taki projekt, przecież jak ktoś się zgodził za okreslone pieniądze to powinien zrobić projekt porządnie albo nie robic wcale i tyle.
Pozdrawiam i życzę spokojnych oraz miłych dni

Gość: RYSZARD
2006-04-30 00:00
Re:Parametry instalacji c.o.
Kotły kondensacyjne to małe piwo w projektach
prosze znależ projektanta któr zrobi projekt z układem solarnym c.w.u. i wspomaganie c.o. podlogowego oraz kominek z plaszczem wodnym.
Gość: krawat 57
2006-06-03 00:00
Re:Parametry instalacji c.o.
pomocy jak dobrać grubość pionów w domu jednorodzinnym
o powierzchni ok.120m
Gość: tomek68
2006-06-08 00:00
Re:Parametry instalacji c.o.
Chodzi chyba o średnice pionów c.o ? tak
bez rzutu pomieszceń i wspołczynników przenikania przegród lub warstw przegród nie da sie tego zrobić dobrze.
Zależy tez ile ma być pionów. Strzelając z palca myślę,
że nie powinny byc większe niż 22mm dla CU ale proszę nie traktować tego jak odpowiedzi.Najlepiej zlecic wykonanie projektu. pozdrawiam t.o.
Gość: tomek68
2006-06-08 00:00
Re:Parametry instalacji c.o.
Chodzi chyba o średnice pionów c.o ? tak
bez rzutu pomieszceń i wspołczynników przenikania przegród lub warstw przegród nie da sie tego zrobić dobrze.
Zależy tez ile ma być pionów. Strzelając z palca myślę,
że nie powinny byc większe niż 22mm dla CU ale proszę nie traktować tego jak odpowiedzi.Najlepiej zlecic wykonanie projektu. pozdrawiam t.o.