Gość: JIMI
2004-05-27 00:00
POMOCY!! - PASAŻ ZE ŚWIETLIKIEM
Pasaż długości około 70m, wysokość ok. 4,7 m, przykryty na całej szerokości (około 12m) świetlikiem - (praktycznie) pozioma tafla szkła. Zyski ciepła koszmarne!.
1. Czy do bialnsu powietrza/chłodu brak 100% zysków czy też mniej?? Ile???
2. Jak najlepiej rozwiazać układ wentylacji/ klimatyzacji??
Gość: Flex
2004-05-27 00:00
Re: POMOCY!! - PASAŻ ZE ŚWIETLIKIEM
Słońce "daje" ponad 1000W na m2 70 x 12 = 860 najlepij, wentylacja, nawilżnie i posadź banany. Nic innego w grę nie wchodzi.
Gość: jaca
2004-05-27 00:00
Re: POMOCY!! - PASAŻ ZE ŚWIETLIKIEM
A nie myślałeś o jakichś żaluzjach? Mogły by być sterowane w funkcji temperatury wewnątrz pomieszczenia. Eksploatacja (inwestycja pewnie też) wypadnie stanowczo taniej niż chłodzenie powietrza.
Gość: JIMI
2004-05-27 00:00
Re: Re: POMOCY!! - PASAŻ ZE ŚWIETLIKIEM
Niestety nie ma szans na żaluzje, chociaż ie byłby to zły pomysł. Jedyne co możliwe to szkło o obniżonej przpuszcalności energii, ale i tak (po uwzględnieniu akumulacji) mam ponad 270 W/m2.
1. Chłodzenie-ok, usuwam ciepłe powietrze bezpośrednio spod świetlika - tylko pytani - ile ciepła mogę w ten sposób odebrac??
2. Otwieranie niektóych świetlików i pozwolenie na niezorganizowane przewietrzanie- na ile skuteczne???
Gość: JIMI
2004-05-27 00:00
Re: Re: POMOCY!! - PASAŻ ZE ŚWIETLIKIEM
Po uwzglednieniu akumulacji w przegrodach i ograniczonej przepuszczalności wybranego oszklenia mam niecale 300 W/m2 (około 280), ale i tak problem pozostaje.
Banany-dobry pomysł-próbuję przekonać inwestora.
Gość: Karbon
2004-05-27 00:00
Re: POMOCY!! - PASAŻ ZE ŚWIETLIKIEM
Problem rozwiązany i to dawno. Folie okienne. Ograniczenie zysków cieplnych do 70%. Wewnętrzne lub zewnętrzne. Te ostatnie są właśnie przy świetlikach. Gwarancja, możliwość mycia, ograniczenie mocy chłodniczej, oszczędności eksploatacyjne itd. napisz karbon@karbon.com.pl , znajdziemy rozwiązanie.
Gość: JIMI
2004-05-28 00:00
Re: Re: POMOCY!! - PASAŻ ZE ŚWIETLIKIEM
Oczywiście folie okienne znam dobrze, niestety wraz z redukcją przepuszczania ciepła folia redukuje przepuszczlność światła, a na to na razie nie ma zgody architekta.
Problem wię pozostaje, jak najskuteczniej wentylować/ klimatyzować to co mamy???