Gość: grudziu
2013-11-03 16:29
Opory na wymienniku krzyżowym
Witam,

rekuperator domowy (KOSS VX0500-96-ECE-00) rocznik 2005.
Zwykły rekuperator z wymiennikiem krzyżowym, o wydajności 120-500 m3/h, 580-100 PA

Wczoraj dostawiłem dwa presostaty na dwóch filtrach (zewn - bezpośrednio przed wymiennikiem i filtr na wyciągu, bezpośrednio przed wymiennikiem).
I jeden z presostatów musiałem ustawić na 350Pa aby zaczął działać. Wykonałem test również po wyjęciu filtrów i wynik się nie zmienił. Na rurkach dochodzących do presostatu czuć wyraźną różnicę w sile dmuchania. Przed wejściem wymiennika od strony toru zewnętrznego jest dużo słabsza siła niż za wymiennikiem (nawiew, tam jest wentylator)

Czy to normalne, że wymiennik daje takie opory? Co może być przyczyną?
Gość: Grzegorz
2013-11-07 15:51
Re: Opory na wymienniku krzyżowym
Zdecydowanie za dużo , coś nie gra z presem. Na wymienniku jest opór 70-180 Pa . Raczej więcej nie będzie jeżeli jest czysty-drożny wymiennik krzyżowy.

Pozdraiwam
Gość: Automatyka Budynków
2013-11-10 13:11
Re: Opory na wymienniku krzyżowym
Okazało się, że wymiennik jest krzyżowo-przeciwprądowy, to chyba jednak zmienia postać rzeczy.
Ale w karcie katalogowej nie mam informacji jaki powinien być opór.