Gość: Iza
2014-05-30 10:42
Ogległość wentylatora od krawędzi dachu
Zapytanie tak jak w temacie. Orientuje się ktoś z was czy istnieją wytyczne/normy która określałaby jaka musi być odległość wentylatora od krawędzi dachu? Bo nigdzie się z tym nie spotkałam, i zastanawiam się czy można wentylator usytuowac np. 1m od krawędzi ?
Chodzi mi o wentylacje mieszkań, budynek 8-10pietrowy.
Gość: gawrą
2014-05-31 22:53
Re: Ogległość wentylatora od krawędzi dachu
chyba 3m
Gość: Iza
2014-06-02 09:20
Re: Ogległość wentylatora od krawędzi dachu
Minimum 3 m od krawędzi jeżeli chodzi o wyrzutnie, o wentylatorze nic nie wspomniano w normie
Gość: Marko
2014-06-04 12:43
Re: Ogległość wentylatora od krawędzi dachu
Cytat z WT
12. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3 m od:
1) krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna,
2) najbliższej krawędzi okna w połaci dachu,
3) najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem.

13. Jeżeli odległość, o której mowa w ust. 12 pkt 2 i 3, wynosi od 3 m do 10 m,
dolna krawędź wyrzutni powinna znajdować się co najmniej 1 m ponad najwyższą krawędzią okna.

No i chyba wszystko jasne.