Odzysk ciepła ze spalin
Czy ktoś wie jak obliczyć odzysk ciepła ze spalin?
Pomysł jest następujący: Mam piec o mocy ok 100kW, z niego odprowadzam spaliny o wysokich temperaturach. Natomiast w pomieszczeniu obok panuje niska temperatura. Gdyby zmontować coś takiego jak "rura w rurze"(coś w rodzaju wymiennika). Rurą o większej średnicy przepuścić spaliny , a tą w środku powietrze świerze przeznaczone do podgrzania.
1.Jak ustalić wymaganą średnice przewodu z powietrzem do podgrzewu?
2.Jak obliczyć temperaturę, do której może podgrzać się powietrze?
3. Jak obliczyć wymaganą długość "wymiennika"?
4. Czy nie taniej i pewniej wyjdą agregaty grzewcze?
Gość: Gość
2007-01-09 00:00
Re:Odzysk ciepła ze spalin
Gość: Wojtek
2007-01-10 00:00
Re:Odzysk ciepła ze spalin
Czy ktoś wie jak obliczyć odzysk ciepła ze spalin?
Pomysł jest następujący: Mam piec o mocy ok 100kW, z niego odprowadzam spaliny o wysokich temperaturach. Natomiast w pomieszczeniu obok panuje niska temperatura. Gdyby zmontować coś takiego jak rura w rurze(coś w rodzaju wymiennika). Rurą o większej średnicy przepuścić spaliny , a tą w środku powietrze świerze przeznaczone do podgrzania.
1.Jak ustalić wymaganą średnice przewodu z powietrzem do podgrzewu?
2.Jak obliczyć temperaturę, do której może podgrzać się powietrze?
3. Jak obliczyć wymaganą długość wymiennika?
4. Czy nie taniej i pewniej wyjdą agregaty grzewcze?

Kiedyś to liczyłem. Wziąłem książkę od wymiany ciepła i zajęło mi to jakieś 2-3 godziny. Nie pamiętam dokładnie ale wyszło mi coś, że komin musiałby mieć jakieś 25-35m długości żeby odzyskana ilośc ciepła była sensowna do mocy kotła. Generalnie wniosek jest taki, że się nie opłaca zwłaszcza jak masz jedno pomieszczenie do ogrzania.
Gość: ola
2007-01-10 00:00
Re:Odzysk ciepła ze spalin
Przepraszam panie Wojtku, ale moim zdaniem mamy za mało danych, aby jednoznacznie stwierdzić, że się nie opłaca.
Pani Doroto, czy może pani podać więcej danych:
- jaki to kocioł( jego dane techniczne) i jaka jest temperatura spalin?
- jaka jest kubatura pomieszczenia ogrzewanego i jego przeznaczenie funkcjonalne?
- jak działa instalacja centralnego ogrzewania i czy jest tam także instalacja ciepłej wody użytkowej?
- jaki typ automatyki został zastosowany ( pogodowa czy inna )?
Gość: Dorota
2007-01-10 00:00
Re:Odzysk ciepła ze spalin
-"jaki to kocioł( jego dane techniczne) i jaka jest temperatura spalin?": są to dokładnie 4 kotły przeznaczone do podgrzewu pieców w których odbywa się malowanie proszkowe. Kotły są na olej opałowy. Temperatura w środku kotła to ok. 1000stopniC. Temperaturę spalin szacuję na ok 200-300stopniC.
- "jaka jest kubatura pomieszczenia ogrzewanego i jego przeznaczenie funkcjonalne?" Kubatura pomieszczenia przeznaczonego do ogrzania to 8460m3.Jest to magazym w którym przebywają ludzie . Temperatura wymagana to min.+16stopniC ( w tej chwili jest bliska zeru ).
- "jak działa instalacja centralnego ogrzewania i czy jest tam także instalacja ciepłej wody użytkowej?" C.o.-brak, ale w zdłuż hali biegną rury z ciepłą wodą do pomieszczeń biurowych.
- "jaki typ automatyki został zastosowany ( pogodowa czy inna )?" Automatyki (jeszcze) nie ma żadnej , ale planowana jest pogodowa .
Gość: ola
2007-01-10 00:00
Re:Odzysk ciepła ze spalin
Pani Doroto dziękuję za dane. moim zdaniem absolutnie niemożliwe jest zagrzanie tego magazynu z odzysku ciepła ze spalin. Przyjmując straty ciepła magazynu na poziomie 30W/m3 daje nam to ponad 250kW strat ciepła przy tej kubaturze. Radziłabym zwrócić się do pobliskiej firmy zajmującej się ogrzewaniem i wentylacją, a także rekuperacją, ponieważ przy takiej ilości powietrza, muszą Państwo zastosować odzysk ciepła z powietrza wywiewanego.
Życzę powodzenia
Gość: Dorota
2007-01-10 00:00
Re:Odzysk ciepła ze spalin
Dziękuje za odpowiedz na moje zapytanie i za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam
Gość: Wojtek
2007-01-11 00:00
Re:Odzysk ciepła ze spalin
Przepraszam panie Wojtku, ale moim zdaniem mamy za mało danych, aby jednoznacznie stwierdzić, że się nie opłaca.
W moim przypadku było to 1500kW mocy kotła a do ogrzania biura i magazyny. Wymiennik "rura w rurze" wyszedł mi coś koło 30m.
Gość: .
2007-01-11 00:00
Re:Odzysk ciepła ze spalin
a jak liczyć odzysk ciepła ze spalin w kotle o sprawności 109%?
Gość: Wojtek
2007-01-11 00:00
Re:Odzysk ciepła ze spalin
Proponuję policzyć ile gazu taki kocioł oddaje do sieci, przemnożyc przez wartość kaloryczną i cenę jednego m3 i wyjdzie.
Można wiedzieć czemu sie nie podpisujesz pod swoimi postami panie . ? Niech zgadne......wstyd się przyznać do durnych komentarzy w co drugim wątku?
Gość: JS
2007-01-11 00:00
Re:Odzysk ciepła ze spalin
-jaki to kocioł( jego dane techniczne) i jaka jest temperatura spalin?: są to dokładnie 4 kotły przeznaczone do podgrzewu pieców w których odbywa się malowanie proszkowe. Kotły są na olej opałowy. Temperatura w środku kotła to ok. 1000stopniC. Temperaturę spalin szacuję na ok 200-300stopniC.
- owa .
Temperature mozna szacowac na poczatkupodejscia do tematu
Pozniej trzeba ja zmierzyc!
Mialem u siebia mlodego inz , przyszedl w rok po studiach.
jak zaczal szacowac to mu wychodzily bledy rzedu kilkaset procent!
Gość: Robert
2007-01-12 00:00
Re:Odzysk ciepła ze spalin
Gość: prom
2007-02-23 00:00
Re:Odzysk ciepła ze spalin
pomysl jest ciekawy, ale na odległość to trudno poradzić (kwestia róznicy temp w obu pomieszczeniach, czy potencjalnego miejsca na instalacje). Z wstępnych wyliczeń wynika że ciepła jest trochę mało aby ogrzać całe pomieszczenie ale nawet gdyby dogrzać je tylko częściowo do temp posredniej, a reszte tylko dogrzewać jakimś grzejnikiem to i tak się opłaca. Rozwiązaniem mógł by być odzysk przy użyciu rurki ciepła, lub wymiennika krzyżowego.