Gość: Jaro
2006-02-15 00:00
Odpowietrzniki przed pompą
Witam. Czy możliwe jest zasysanie powietrza przez automatyczne odpowietrzniki montowane po stronie ssawnej pompy? Rzecz dotyczy układów zamkniętych (ciśnieniowych), pompa montowana za zbiornikiem tłoczy na instalację, między zbiornikiem a pompą zainstalowany jest rzeczony odpowietrznik + naczynie wzbiorcze. Odpowietrznika nie da się przenieść w inne miejsce ponieważ jest tam konieczny z uwagi na prowadzenie przewodów. Pozdrawiam
Gość: nn
2006-02-15 00:00
Re:Odpowietrzniki przed pompą
Witam
Najczęściej nadciśnienie w układzie c.o. waha się w granicach 1,2 - 2,5 bara (12 - 25 m H2O). Po stronie ssawnej typowej pompy c.o. ciśnienie to spada o jakieś 1 - 3 m H2O. Z prostego rachunku wynika ze ciśnienie przed pompą moze wynosić w granicach 0,9 - 2,2 bara - oczywiscie te wartosci róznią się dla różnych instalacji (oraz dla róznych temperatur wody)ale zawsze bedzie to nadcisnienie, wiec nie jest mozliwe zassanie powietrza przez odpowietrznik.
Pozdrawiam
Gość: j
2007-02-27 00:00
Re:Odpowietrzniki przed pompą
Niestety moj przedmówca się myli ponieważ jak powszechnie wiadomo automatyczne odpowietrzniki mają tędęcję do sasysania powietrza
Gość: grzesss
2007-07-19 00:00
Re:Odpowietrzniki przed pompą
tak odpowieczniki automatyczne maja taka tendencje do zasysania powietrz zdarzyło mi sie cos takiego