273
274
226
276
Strefa ekspertów HVACR

Odległość czerpni sciennej od krawędzi okna

Jak w temacie. Nigdzie nie ma konkretnych specyfikacji na ten temat. Czasem mozna znaleźć tylko odległości od ulicy, poziomu terenu, o lokalizacji zew zględu na kierunek. Czasem też mowa jest o 3 metrach od kuchni.
A mnie interesuje, czy sa jakieś uwarunkowania, które zabraniają - bądz zezwalają na umieszczenie takiej czerpni stosunkowo blisko okna ? (czerpnia nie jest duza, 200x200).

Anonim ściągnij sobie z internetu warunki techniczne dla budynków i ich ustyuowanie i tam, w par. 152 czarno na białym masz napisane jakie są dopuszczalne minimalne odległości czerpni i wyrzutni od okien, od siebie itd.

Od tego to ja zacząłem. Jest tylko podana odległość wyrzutni od okien, nie zaś czerpni.

Potraktuj okno jakby było wyrzutnią i zachowaj co najmniej 1,5m dla czerpni od okien ( par.152 ust.9 p.4.) po stronie północnej (par. 152 ust.1 i 3), a czy hałas jakiś będzie występował

Zalecają aby w budynkach wysokich czerpnia nie była wyżej niż 1/3 wysokości budynku z uwagi na zakłucenia spowodowane wiejącym wiatrem, oraz nie powinna być od strony ulicy lub od strony parkingów z uwagi na emisje spalin.

Mogą sobie zalecać to i owo, ale jedyne czemu musisz sie podporządkować to PRAWO, czyli "Warunki techniczne....". Jeżeli nie ma tam nic konkretnego to zaprojektuj jak Ci najwygodniej starając się oczywiście o max. odległości od okien.
P.S. Przy doborze czerpni kieruj się prędkością powietrza (do powierzchni czynnej) najlepiej poniżej 2 m/s (wtedy masz pewność, że nie będzie zasysać kropel deszczu a i o hałas nie musisz się martwić)

"potraktuj okna jakby byly wyrzutnia" a niby z jakiej racji?? Gdzie to jest napisane? Olej - jak nie ma w prawie to nie ma i basta... tyle na ten temat.

W nie czytanym niestety prawie budowlanym jest napisane, aby oprócz stosowania przepisów, stosować się jeszcze do wiedzy technicznej i tutaj trzeba sobie przeanalizować, czy czerpanie powietrza przez czerpnie przy oknie będzie świeże, czy nie spowoduje wysysania powietrza z mieszkania, czy praca wentylatora nie będzie przeszkadzała komuś odpoczywającemu w nocy. Przecież to robisz dla kogoś a nie po to, aby zgarnąć kasę. Trochę to przerysowałem, ale chwila zastanowienia każdemu się przyda przed a nie po i tutaj tekst P.S. w tekście MarCz idzie w dobrym kierunku.

Absurdem jest traktowanie okna jako wyrzutni. Zrozumiał bym, jakbyśmy okno traktowali jako czerpnię poprzez szeroko rozumianą infiltrację dla kompensacji wentylacji grawitacyjnej funkcjonującej wewnątrz budynków.

Właśnie w tym rzecz,czy to ma w ogóle sens bo moim zdaniem nie bardzo,a samo powietrze na pewno nie będzie wówczas świeże,moim zdaniem taka instalacja odpada.


www.spednet.pl pompy ciepła

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.