Gość: Marcin
2009-11-08 00:00
Oddymianie klatki schodowej wewnętrznej
Projektuję instalację oddymiającą w zajeżdzie z małym hotelem.Klatka jest wewnętrzna bez wyjścia na zewnątrz.Wyjście poprzez poziomą drogę ewakuacyjną-korytarz.Klatka wydzielona. Mało miejsca na grawitacyjny system. Zaprojektowałem wentylator oddymiajacy i klapę napowietrzającą na poziomie zero. I jest problem bo 2 rzeczoznawców mówi coś innego. Pierwszy że nie może być wentylatora odymiajacego i klapy. Drugi mówi ze może. Budynek średniowysoki ZLV
Gość: andrzej
2009-11-09 00:00
Re:Oddymianie klatki schodowej wewnętrznej
klapa oddymiająca grawitacyjna
5% rzutu klatki schodowej powierzchnia czynna
wentylator może być ale napowietrzający
od 0,5 m/s na klapie
wentylator oddymiający to
raczej wentylacja pożarowa
dla budynków wysokościowych dla zapewnienia drogi ewakuacji
w tymprzypadku raczej potrzebujesz instalacji
grawitacyjnej do odprowadzenia szkodliwych dymów i gazów
Gość: Mat
2009-11-11 00:00
Re:Oddymianie klatki schodowej wewnętrznej
Nie mozna zastosować wentylatora oddymiającego i klapy napowietrzającej bo istnieje ryzyko że powstanie podciśnienie na klatce schodowej. Nawet niewielkie podciśnienie - 6 Pa w stosunku do pomieszenia objetego pożarem wywoła w szczelinach prędkośc powietrza 2m/s co może przyspieszyć zadymienie (zazsiemy dym).
Reasumując.
Albo stosujemy wentylacje grawitacyjną zakładając że dym który już dostał się na klatkę będąc cieplejszy od otaczającego powietrza i dzięki sile wyporu wypłynie przez klapę oddymiającą , albo stosujemy napowietrzanie klatki schodowej poprzez wentylator napowietrzający i klapę nadciśnieniową upustową wycechowana na ok. 50Pa. Dzięki temu zakładając że drzwi na klatkę schodową wyposażone są w samozamykacze zabezpieczamy przed zadymieniem klatkę schodową .
Gość: Marcin
2009-11-11 00:00
Re:Oddymianie klatki schodowej wewnętrznej
ok, zgadzam się z tym , a czy wentylator napowietrzający może być zwykły czy musi być na 400 st, - ja nie widzę takiej potrzeby
Gość: E
2009-11-12 00:00
Re:Oddymianie klatki schodowej wewnętrznej
Napowietrzający moze byc zwykły, dopiero ewentualny wywiewny musiałby byc w klasie odpornosci ogniowej
Gość: Mat
2009-11-12 00:00
Re:Oddymianie klatki schodowej wewnętrznej
Napowietrzający może być zwykły