273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

Obliczenie sprawności rekuperacji podczas chłodzenia zimą

Mam oto taki problem.(na razie teoretyczny). Duża sala konferencyjna, duży współczynnik przeszklenia, wchodzi do 140 osób. Zimą (t.z. = 3C), w godzinach południowych jest tam (t.w. = 25C). Nie można już bardziej zwiększyć nawiewu, bo ludzie przy kratkach by zamarzli. Trzeba klimatyzować do tych t.n = 20C. Jak obliczyć sprawność takiej klimatyzacji?

Jak widać po nicku, nie jestem obeznany w tych zagadnieniach, wiec proszę o wyrozumiałość.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam

* Oczywiście pytanie brzmi: jak obliczyć sprawność REKUPERACJI podczas takiego chłodzenia zimą

Tak Pan to napisał, że ciężko zrozumieć.
Najpierw pisze Pan o sprawności instalacji później o odzysku ciepła. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego - inaczej się liczy.
Po drugie dlaczego chce Pan obliczać sprawność chłodzenia zima? Zimą się nie chłodzi powietrza! Jest tylko wymiana powietrza wentylacyjnego dobierana w zależności od wielkości pomieszczenia, zysków ciepła itp.
Stopień sprawności odzysku ciepła stanowi stosunek strumienia ciepła odzyskiwanego do strumienia ciepła możliwego do odzyskania czyli podstawiane są strumienie masy powietrza oraz entalpie jednostkowe.

No faktycznie:)
Już rozwiązałem problem, przepraszam za zamieszanie i dziękuję za zainteresowanie

pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.