Gość: student
2011-08-05 13:30
Obliczenie sprawności rekuperacji podczas chłodzenia zimą
Mam oto taki problem.(na razie teoretyczny). Duża sala konferencyjna, duży współczynnik przeszklenia, wchodzi do 140 osób. Zimą (t.z. = 3C), w godzinach południowych jest tam (t.w. = 25C). Nie można już bardziej zwiększyć nawiewu, bo ludzie przy kratkach by zamarzli. Trzeba klimatyzować do tych t.n = 20C. Jak obliczyć sprawność takiej klimatyzacji?

Jak widać po nicku, nie jestem obeznany w tych zagadnieniach, wiec proszę o wyrozumiałość.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam
Gość: student
2011-08-05 13:32
Re: Obliczenie sprawności rekuperacji podczas chłodzenia zimą
* Oczywiście pytanie brzmi: jak obliczyć sprawność REKUPERACJI podczas takiego chłodzenia zimą
Gość: Łukasz Barnaś
2011-08-05 20:52
Re: Obliczenie sprawności rekuperacji podczas chłodzenia zimą
Tak Pan to napisał, że ciężko zrozumieć.
Najpierw pisze Pan o sprawności instalacji później o odzysku ciepła. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego - inaczej się liczy.
Po drugie dlaczego chce Pan obliczać sprawność chłodzenia zima? Zimą się nie chłodzi powietrza! Jest tylko wymiana powietrza wentylacyjnego dobierana w zależności od wielkości pomieszczenia, zysków ciepła itp.
Stopień sprawności odzysku ciepła stanowi stosunek strumienia ciepła odzyskiwanego do strumienia ciepła możliwego do odzyskania czyli podstawiane są strumienie masy powietrza oraz entalpie jednostkowe.

Gość: student
2011-08-05 23:48
Re: Obliczenie sprawności rekuperacji podczas chłodzenia zimą
No faktycznie:)
Już rozwiązałem problem, przepraszam za zamieszanie i dziękuję za zainteresowanie

pozdrawiam