273
274
269
226
Strefa ekspertów HVACR

Obliczanie strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach

Witam,
Proszę szanowne grono o pomoc. Szukam materiałów (tablic, nomogramów, wzorów) do obliczeń strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach (w obu przypadkach kształtki prostokątne z blachy ocynkowanej). Nie znam metod obliczania dla tych elementów.
Proszę o pomoc

Jest książka Pana Klinke

Jest też Recknagel i tam chyb jest. A w ogóle to kto dzisiaj liczy straty miejscowe? Liniowe +30% i masz policzone, a tak tylko się babrasz i czas tracisz jak i tak ci wyjdzie podobnie. Tyle instalacji co się narobiłem i to zawsze działa i 0 problemów. I zamiast paru dni spędzam 2-3h max i mam wszystko policzone.

Tak rozwiązanie liniowe+30% może się sprawdzać, jednak na studiach może to nie przejść.

Sam znalazłem takie coś może się przyda chociaż rzucając na to okiem czwórnika nie widziałem a książek akurat nie mam pod ręką
http://img696.imageshack.us/i/41836709.jpg/
http://img163.imageshack.us/i/82740559.jpg/
http://img337.imageshack.us/i/19904331.jpg/

Książki : Racknagla , T. Hoblera ("Ruch ciepła i wymienniki" - książka leciwa ale dobra)

+30%? A potem brakuje powietrza na ostatnich piętrach...

Robiłem już wiele obiektów, wielkokuboaturowych, high rise i innych i nigdy nie miałem problemów. Liniowe + 30% i wszystko gra. I za każdym razem obliczenia zajmowały mi 2h a nie 7 dni licząc każdy trójnik i kolanko. Tak liczą tylko teoretycy zaraz po studiach, życie szybko uczy realiów. Po takich wypowiedziach jak powyższe od razu mogę rozpoznać kogoś kto nigdy nie miał do czynienia z prawdziwym projektem, policz sobie dla sportu dwiema metodami i porównaj wyniki i jeszcze zapisz ile czasu poświęciłeś na każdą metodę, potem wyobraź sobie, że w tygodniu masz 2-3 takie projekty do zrobienia to wtedy pogadamy.

cóż, może Pan musi robić po 2 - 3 tygodnie projekty tygodniowo. Mnie jako "teoretykowi zaraz po studiach" wystarczy tylko 1.

Proponowałbym szanownym projektantom wyregulować tak obliczoną instalacje - właśnie mamy taka gdzie projektant dla 20 central dobrał spręż 400 Pa - ciekawe . kolega nie miał problemów bo cała regulacja to działka wykonawcy
a z tego co wiem to dla czwórników nie znajdziesz strat miejscowych

"Tablice do obliczeń...." Malickiego - tam znajdziesz coś o czwórnikach

Osobiście polecam odwiedzenie strony Trane.
Gdzieś w download można ściągnąć program do obliczania strat ciśnienia w każdego rodzaju kształtkach.
Wersja trial nie pozwala na zapisanie wyników, ale program ma wszystkie funkcje.
link:
http://www.trane.com/Commercial/DNA/View.aspx?i=1239

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.