Gość: student
2010-09-30 20:51
Obliczanie strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach
Witam,
Proszę szanowne grono o pomoc. Szukam materiałów (tablic, nomogramów, wzorów) do obliczeń strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach (w obu przypadkach kształtki prostokątne z blachy ocynkowanej). Nie znam metod obliczania dla tych elementów.
Proszę o pomoc
Gość: ja
2010-10-01 18:56
Re: Obliczanie strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach
Jest książka Pana Klinke
Gość: Żorż
2010-10-01 19:09
Re: Obliczanie strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach
Jest też Recknagel i tam chyb jest. A w ogóle to kto dzisiaj liczy straty miejscowe? Liniowe +30% i masz policzone, a tak tylko się babrasz i czas tracisz jak i tak ci wyjdzie podobnie. Tyle instalacji co się narobiłem i to zawsze działa i 0 problemów. I zamiast paru dni spędzam 2-3h max i mam wszystko policzone.
Gość: Mateusz
2010-10-03 12:32
Re: Obliczanie strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach
Tak rozwiązanie liniowe+30% może się sprawdzać, jednak na studiach może to nie przejść.

Sam znalazłem takie coś może się przyda chociaż rzucając na to okiem czwórnika nie widziałem a książek akurat nie mam pod ręką
http://img696.imageshack.us/i/41836709.jpg/ /> http://img163.imageshack.us/i/82740559.jpg/ /> http://img337.imageshack.us/i/19904331.jpg/ />
Gość: absolut
2010-10-04 08:50
Re: Obliczanie strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach
Książki : Racknagla , T. Hoblera ("Ruch ciepła i wymienniki" - książka leciwa ale dobra)
Gość: maksymilian malicki
2010-10-05 10:51
Re: Obliczanie strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach
+30%? A potem brakuje powietrza na ostatnich piętrach...
Gość: Żorż
2010-10-05 12:04
Re: Obliczanie strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach
Robiłem już wiele obiektów, wielkokuboaturowych, high rise i innych i nigdy nie miałem problemów. Liniowe + 30% i wszystko gra. I za każdym razem obliczenia zajmowały mi 2h a nie 7 dni licząc każdy trójnik i kolanko. Tak liczą tylko teoretycy zaraz po studiach, życie szybko uczy realiów. Po takich wypowiedziach jak powyższe od razu mogę rozpoznać kogoś kto nigdy nie miał do czynienia z prawdziwym projektem, policz sobie dla sportu dwiema metodami i porównaj wyniki i jeszcze zapisz ile czasu poświęciłeś na każdą metodę, potem wyobraź sobie, że w tygodniu masz 2-3 takie projekty do zrobienia to wtedy pogadamy.
Gość: maksymilian malicki
2010-10-06 00:07
Re: Obliczanie strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach
cóż, może Pan musi robić po 2 - 3 tygodnie projekty tygodniowo. Mnie jako "teoretykowi zaraz po studiach" wystarczy tylko 1.
Gość: rek
2010-10-07 04:56
Re: Obliczanie strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach
Proponowałbym szanownym projektantom wyregulować tak obliczoną instalacje - właśnie mamy taka gdzie projektant dla 20 central dobrał spręż 400 Pa - ciekawe . kolega nie miał problemów bo cała regulacja to działka wykonawcy
a z tego co wiem to dla czwórników nie znajdziesz strat miejscowych
Gość: dgfdgf
2010-10-07 18:45
Re: Obliczanie strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach
"Tablice do obliczeń...." Malickiego - tam znajdziesz coś o czwórnikach
Gość: marko
2010-10-08 12:37
Re: Obliczanie strat ciśnienia w odsadzkach i czwórnikach
Osobiście polecam odwiedzenie strony Trane.
Gdzieś w download można ściągnąć program do obliczania strat ciśnienia w każdego rodzaju kształtkach.
Wersja trial nie pozwala na zapisanie wyników, ale program ma wszystkie funkcje.
link:
http://www.trane.com/Commercial/DNA/View.aspx?i=1239