Gość: Marek
2006-07-26 00:00
Obliczanie sprężu wentylatora - podstawy?
Mam pytanie, jak obliczyć spręż dla wentylatora w instalacji wentylacji. Wiem że trzeba zsumowac opory liniowe i miejscowe na kanałach, dodać opor od urządzeń.
Nie wiem:
1. czy mając system rozgałęźny sumuję opory tylko na najdłuższym odcinku, czy muszę sumować opory wszystkich odcinków?
2. czy po zsumowaniu oporów przjmuje się jakiś współczynnik bezpieczeństwa - jeżeli tak to czy wynika to z jakichś przepisów, czy tylko z praktyki?
3. czy jest jakiś bezpłatny program do obliczania strat instalacji wentylacji?
Gość: Thom
2006-07-26 00:00
Re:Obliczanie sprężu wentylatora - podstawy?
witam.
ad 1. Sumujesz opory w najbardziej niekorzystnym hydraulicznie odcinku, przy czym nie zawsze musi być to odcinek najdłuższy.
ad.2 powiększasz o około 10%, czyli mnożysz x1,1 - ze względu na ewentualne nieszczelności instalacji.
ad 3. np CadVent
Pozdrawiam Thom