OZC Wereszczyńskiego
Taki problem...bo nie jestem do końca pewien... jeżeli licze straty ciepła przez przegrodę przyległą do gruntu (sciana fundamentowa), ale 0,2m przegrody jest nad gruntem i w gruncie jest 2m to... dzielę przegrode na części: 0,2 m sciana zewnętrzna (wg. nomenklatury używanej w progamie) te=t zewnętrzna, do 1m w gruncie sciana zewnętrzna przy gruncie te=t zewnętrzna i ponizej 1 m t= t gruntu (8oC)..???..tylko, że program dla przegrody przy gruncie przyjmuje TYLKO t zewnętrzną i nie chce "łyknąć" tych 8oC... Tylko czy nie przekombinowałem i nie pomyliłem tego z obliczaniem podłogi na gruncie...proszę niech się ktoś wypowie, bo się dyskusja wywiązała...wydaje mi się, że tok rozumowania jest prawidłowy, ale..
Gość: Spick
2005-04-17 00:00
Re:OZC Wereszczyńskiego
pewnie, że nie chce łyknąć, bo dla ściany przyległej do gruntu, niezależnie od zagłębiena, powinieneś przyjąć tg=te, czyli temperaturę gruntu równą temperaturze powietrza zewętrznego (a nie 8oC). A podłoga... To już inna bajka...
Gość: Marzena
2007-11-27 00:00
Re:OZC Wereszczyńskiego
no właśnie.......
dla ściany zewnętrznej przyległej do gruntu norma karze przyjmować temp. t=te nawet jak zagłębienie tej ściany to 10 metrów - jak dla mnie dziwne
Gość: T. Brzęczkowski
2007-11-27 00:00
Re:OZC Wereszczyńskiego
Już pisane było, że to złe programy z punktu widzenia fizyki i szkodliwe dla budownictwa.
Nie tylko dt decyduje o strumieniu ciepła . Grunt o tej samej temperaturze (ca) 70 x szybciej odbiera ciepło od powietrza. Mostek termiczny do gruntu jest mostkiem dynamicznym, jako element z natury rzeczy chłodniejszy, będzie miał większą wilgotność, a już 4% zawilgocenia to 50% oporu cieplnego.
Gość: Marzena
2007-11-27 00:00
Re:OZC Wereszczyńskiego
grunt o temperaturze 8 st przyległy do ściany zwenętrznej odbierze 70x szybciej ciepło od przegrody niż powietrze o temp 8 st przyległe do takiej samej ściany zewnętrznej?
dobrze rozumiem Tomek?
Gość: T. Brzęczkowski
2007-11-27 00:00
Re:OZC Wereszczyńskiego
Pod warunkiem, że to suchy piasek. Zimą w naturze jest jeszcze gorzej. Z takim mostkiem nie da się zbudować domu zużywającego 70kWh/m2 rocznie ( a to już europejski standard) Między innymi dlatego nawet takie firmy jak Ytong Silka i Porotherm zaczeły izolować od środka.
Izolacja termiczna to termos, nie ma tam mowy o proporcjonalności, wilgoci , mostkach czy ŚREDNIEJ IZOLACJI TERMICZNEJ.