Gość: Piotr
2008-01-06 00:00
Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
Jestem na etapie finalizacji projektu domu wielorodzinnego, 3 kondygnacyjnego + piwnica zagospodarowana jako bawialnia/siłownia/gabinet z garażem. W domu będą 3 mieszkania po jednym na każdej kondygnacji, a w piwnicy niezależna bawialnia i gabinet oraz garaż na 2 samochody. Powierzchnia mieszkań łącznie z bawialnią ok. 450 m2, a powierzchnia użytkowa 560 m2. W domu będą mieszkać 3 rodziny.
Zaplanowałem do tego budynku wentylację mechaniczną z rekuperacją, szeroko promowaną w mediach, ale ostatnio miałem okazję mieszkać za granicą, tydzień w nowym pensjonacie z mieszkaniami dla turystów, wyposażonym na najwyższym poziomie z wentylacją mechaniczną i niestety była ona głośna. Strumień powietrza z nawiewników w sypialni był bardzo duży i turbulencje na anemostacie powodowały dość duży szum. Miałem wrażenie życia w hotelu. Nie chciałbym, żebym mieszkając w nowym domu czuł się jak w hotelu z szumiącą wentylacją.
Proszę o poradę:
1. Jak zrobić tą wentylację w takim budynku żeby nie szumiała?
2. Czy są jakieś prawidła którymi trzeba się kierować realizując taką instalację aby zminimalizować szumy?
3. A może to powinna być inna wentylacja niż nawiewno/wywiewna, może jakieś rozwiązanie hybrydowe, żeby uzyskać pełny komfort klimatyczny i akustyczny?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie porady, gdyż jestem w duży stresie.
Piotr
Gość: adi
2008-01-06 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
ad 1. wynająć fachowców
ad 2. szumy na anemostacie wynikają głównie ze zbyt dużej prędkości przepływu powietrza, lub przenoszenia się hałasu z centrali, więc należy zmniejszyć prędkość i zastosować tłumik
ad 3. zawsze można zrobić wentylację grawitacyjną
PS.
Niema co się denerwować, stres zabija
Gość: T. Brzęczkowski
2008-01-07 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
Mogę się podzielić doświadczeniami, można też odwiedzić aktualne realizacje... nie da się zrobić jednej cichej wentylacji z rekuperatorem na kilka rodzin. Robimy każde mieszkanie indywidualnie.
Zalety:
Taniej!
Ciszej!
Bardziej komfortowo!
Nie ma problemów z odpowiedzialnymi za konserwacje, mycie, czy filtry!
Łatwiej w montażu!
Można robić partiami!
Gość: S MARC
2008-01-08 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
Panie Tomaszu! To świetna rada! Na spółkach się zawsze źle wychodzi. Musi być jakiś prezes dla rury. Ale on nie zmniejszy hałasu, tylko zrobi burdel z domu, a tu wystarczy rury policzyć na rezonanse! Bo można też rurę odstroić! Albo dać na rurze tłumik hałasu! Chyba fachoecy wiedzą co to jest fala dźwiękowa i jak się rozchodzi i że rezonuje? A jak nie, to niech jakiś "gość" da fachowcom wykład z fizyki. Gościu zapraszamy!
Gość: T. Brzęczkowski
2008-01-08 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
Mamy doświadczenie, więc się nie zgodzę. I to z kilku powodów!
- hałas- mniejsze wentylatory są cichsze( mamy nawet centrale 23db) Poza tym w rurkach 80 i 60 mm nie ma co rezonować bo nie ma turbulencji jak w większych przekrojach!
-burdel- moi wykonawce w jednym palcu mają gips-kartony, glazurę, stucco, tynki antyczne.... Wchodzimy i wychodzimy a w domu jest jak było z posprzątaniem!
-komfort- nie muszę zwłaszcza Pana przekonywać, że dobra wentylacja to nie tylko komfort ale i zdrowie, lecz czy zbyt silna wentylacja to też dobra wentylacja!?
Czy przy jednej centrali, poszczególni mieszkańcy będą mogli sobie zwiększyć strumień na czas przyjęcia, czy można przewidzieć w którym lokalu użytkownicy będą palący papierosy...?
-koszty- Aktualnie z mieszkaniówki robimy mieszkania w Rembertowie na ul. Chruściela , trzy kondygnacyjny "jamnik" w kształcie "L" i jedna centrala z kanałami weszła 3 razy drożej.
Pozdrawiam
Gość: adi
2008-01-09 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
Ciekawi mnie problem hałasu. Te 23dB to gdzie są? Jest to wartość przy anemostacie czy centrali, a jeżeli przy obudowie centrali to na jakim wydatku ona pracuje?
Gość: T. Brzęczkowski
2008-01-09 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
Zawsze można wziąźć urządzenie i zbadać (zapraszam). Ja tak robię, kupuję każdą centralę jaka pojawia się na rynku i mogę wtedy mieć swoją opinię.
To są zdecydowanie najcichsze centrale, choć i 28db też normalnie nie słychać. Parę lat temu na tym forum apelował Niemiec naszego pochodzenia, że zamontował centralę 28 db, a szum klienta denerwował i rozpraszał. Okazało się, że to muzyk z Staatsoper Stuttgart... Pojechaliśmy, założyliśmy, 23db na kanałach 80mm i było super. Oczywiście by centrala była super cicha ważne jest by kanały nie były o zbyt dużej średnicy.
Gość: :)
2008-01-09 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
jezuuuuuuu, zbyt duże kanały? :))))
Gość: adi
2008-01-09 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
Czyli większy kanał, w którym jest mniejsza prędkość przepływu powietrza = większy hałas. Czegoś tu nie rozumiem. Zawsze wydawało mi się że jak powietrza przepływa z większą prędkością to bardziej hałasuje.
A tak z innej strony to jaki był przepływ powietrza przez ten kanał?
Gość: Bursiak
2008-01-09 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
My też to badaliśmy. Są dwa rodzaje szumów. Jeden związany z prędkością przepływu powietrza (1), a drugi z zawirowaniami i rezonansem (2). Charakterystyka jest zależna od ilości powietrza, ale w przedziale o którym pisze TB 80-300m3/h po podzieleniu na rozdzielaczu 5-8 kanałów suma szumów 1 i 2 (zaczynając od 30mm w górę) spada i minimum osiąga w kanałach 60-80mm. Dalej narasta i spada dopiero w kanałach 200mm.
Gość: tece
2008-01-10 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
Bursiak !
Policzyłem sobie prędkości dla najbardziej niekorzystnych, podanych przez Pana warunków, tj 300 m3/h :5 =60 m3/h, dla kanału fi 60 wychodzi 5,9 m/s a dla fi 80 3,3 m/s.
Dużo, więc napewno hałas generowany od prędkości przepływu będzie znaczący.
Gość: T. Brzęczkowski
2008-01-10 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
Skąd ta pewność?. Ja to mierzyłem bardzo dokładną aparaturą, oraz stosujemy to w praktyce! Poza tym w czasie ciszy nocnej w praktyce nikt nie puszcza w domu 300m3!
Takie instalacje robi się w całej Europie.
Przykład:
http://www.atlantic-ventilation.com/atl-ventil/pdfventil/installe/NM4029c_NEODF.pdf /> Instrukcja do centrali 350m3/h w komplecie 8x60mm skrzynka rozprężna!
Gość: T. Brzęczkowski
2008-01-10 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
Gość: :)
2008-01-10 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
bzdury :)
Gość: Archie
2008-01-10 00:00
Re:Najcichsza wentylacja z rekuperacją do domu wielorodzinnego
Badania Pana TB różnią się tym od innych badań, że nasz "Bohater" najpierw ma wynik badań, a później rozmyśla, jak do niego dojść.:)
Miłego Dnia