265
269
226
Strefa ekspertów HVACR

Nagrzewnica wtórna w centrali klimatyzacyjnej

jezeli mam centrale która osusza i ochładza powietrze latem to musze pozniej to powietrze podgrzać w nagrzewnicy, czyli układ chłodnica za nią wentylator oraz nagrzewnica. Ta sama nagrzewnica słuzaca do podgrzewania osuszanego zimnego powietrza teoretycznie moze byc uzywana do podgrzewania zimnego powietrza zimą. Stąd moje pytanie jaki jest cel stosowania układu nagrzewnica chłodnica nagrzewnica wtórna? Jest to jakos ekonomicznie uzasadnione ?

A co z zimnym powietrzem w zimie? To powietrze nawet jesli podgrzeje sie na jakims wymienniku ciepla bedzie moglo miec temperature bardzo blisko punktu zamarzania wody - i tu bym sie bał wstawiać jako pierwszą chlodnice wodna. poza tym często nagrzewnicę wtórną (letnią) dobierasz na inne parametry wody (w instalacjach zasilanych z węzłów ciepłowniczych na przykład).
Wesołych Świąt

Spróbuj zastosować rozwiązanie, w którym nagrzewnica będzie bardzo mała i będzie używana tylko wtedy, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -10st.C. - Twin Weel z firmy Flakt Woods:
http://www.flaktwoods.pl/produkty/centrale-wentylacyjne/system-twin-wheel/
Wesołych Świąt!

1. Wtedy, gdy jest chłodnica na czystą wodę a nie na glikol
2. Gdy centrala jest bez odzysku lub z bardzo małym (duża różnica strumieni) i nagrzewnica :zimowa musi mieć dużo większą moc niż letnia - kwestia dokładności regulacji temperatury w lecie.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.