Gość: Paweł
2006-04-01 00:00
NH3/CO2 system pośrednii
Mam pytanie dlaczego w systemie pośrednim nie występuje proces sprężania w części napełnionej dwutlenkiem węgla? Rys. 1 w publikacji http://www.klimatyzacja.iso.pl/technologie/technologie.asp?ID=3820 /> pozdrawiam
Gość: Zb.
2006-04-02 00:00
Re:NH3/CO2 system pośrednii
Jest to chyba skutek kopiowania w A-cadzie i nie usunięcia zbędnych elementów. Nie ma sprężarki, nie powinno być zaworu dławiącego. powinna być tylko pompa obiegowa.
Gość: Paweł
2006-04-02 00:00
Re:NH3/CO2 system pośrednii
W takim przypadku po co stosować układ pośredni z CO2 ?
pozdrawiam
Gość: Zb.
2006-04-04 00:00
Re:NH3/CO2 system pośrednii
Dwutlenek węgla jest b. dobrym nośnikiem ciepła. Podczas wymiany ciepła następuje przemiana fazowa części strumienia czynnika pośredniczącego dzięki czemu uzyskuje się duże wydajności chłodnicze przy małym strumieniu CO2.
Gość: Jacek
2006-04-04 00:00
Re:NH3/CO2 system pośrednii
W takim przypadku po co stosować układ pośredni z CO2 ?
pozdrawiam
Dwutlenek wegla jako czynnik posredniczacy lepszy od solanek pod wzgledem termodynamicznym. Bardzo duza wydajnosc chlodnicza z jednego metra szesciennego.