Montaż klap ppoz w stropie

Witam

Mam pewne wątpliwości dotyczące montażu klapy ppoż w stropie budynku. Zgodnie z instrukcją GRYFIT (poniższe link)

http://www.gryfit.com/projekt,11,181,pl.htm

powinna być zamontowana w środku stropu, tak aby siłownik wystawał ponad niego. U mnie na budowie jest wylany strop, a na jego wierzch dochodzi jeszcze styropian (2 cm), gładź (4 cm) i płytki (2 cm). Czy zatem zaznaczona na klapie granica murowania ma się odnosić do "góry" stropu, czy poziomu końcowego, czyli wyższego o 8 cm niż strop.

Proszę o pilną odpowiedź.

Ja bym zrobił tak klapa zaznaczeniem równo z płytkami otwór na klapę w płytkach gładzi i styropianie większy o pięć centymetrów wypełniony wełną pomalowaną masą niepalną

Dla dobrego zrozumienia się podsyłam link do zdjęcia, które przedstawia tą sytuację:

http://imageshack.us/photo/my-images/14/dscf1556d.jpg/

rozumiem, że nie obniżać klapy, tylko ją obmurować wokół?

Granica wmurowania odnosi się do głębokości osadzenia klapy w przegrodzie ogniowej (betom , mur) - najczęściej 60mm od osi przegrody klapy dla 2 godzinnej przegrody ogniowej.. Styropian nie ma odporności ogniowej więc osadzenie w styropianie to błąd. Ponadto nie ma znaczenia czy siłownik klapy znajduje się nad stropem czy pod stropem. Najważniejsze jest aby przegroda klapy z przekładką izolującą osadzona była w przegrodzie ogniowej.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.