Gość: Pawel_wr
2011-11-18 20:24
Montaż klap ppoz w stropie
Gość: maciek
2011-11-18 20:53
Re: Montaż klap ppoz w stropie
Ja bym zrobił tak klapa zaznaczeniem równo z płytkami otwór na klapę w płytkach gładzi i styropianie większy o pięć centymetrów wypełniony wełną pomalowaną masą niepalną
Gość: Pawel_wr
2011-11-18 21:55
Re: Montaż klap ppoz w stropie
Dla dobrego zrozumienia się podsyłam link do zdjęcia, które przedstawia tą sytuację:

http://imageshack.us/photo/my-images/14/dscf1556d.jpg/ />
rozumiem, że nie obniżać klapy, tylko ją obmurować wokół?
Gość: Mat
2011-11-20 10:33
Re: Montaż klap ppoz w stropie
Granica wmurowania odnosi się do głębokości osadzenia klapy w przegrodzie ogniowej (betom , mur) - najczęściej 60mm od osi przegrody klapy dla 2 godzinnej przegrody ogniowej.. Styropian nie ma odporności ogniowej więc osadzenie w styropianie to błąd. Ponadto nie ma znaczenia czy siłownik klapy znajduje się nad stropem czy pod stropem. Najważniejsze jest aby przegroda klapy z przekładką izolującą osadzona była w przegrodzie ogniowej.